SV: Får ingen värme med värmeväxlaren
« Svar #30 skrivet: juni 10, 2016, 23:47:24:24 »
Ett steg närmare.

Vad jag kan se på termometrarna så har du 60 gr in och 50 gr ut på primärsidan. Stämmer detta?
(Tänk på att dessa termometrar inte är exakta. De kan slå på någon grad upp eller ner.)

Så långt inget direkt fel. Deltat något lågt, men inte helt fel.
Det konstiga är dock att du borde ha en väldigt hög cirkulation, ca: 40 l/min, på primärsidan för att detta skall stämma teoretiskt. (Se bild)
Då skall du ha en temperaturökning på 1,8 gr. (Kan vara svårt att se på dessa termometrar, men du skall känna det om du sätter handen framför utblåset i poolen.) 

Det du nu kan göra är att öppna bypassen 50%. Temp diffen skall då öka på poolvattnet (vattnet skall bli varmare) Halva sekundärflödet (130 l/min) skall ge 23,2 gr ut. Om detta är fallet, att du kan se en temperaturökning, så fungerar systemet. Då är det bara intrimning som behövs. Om det inte fungerar kan jag bara tänka mig luft i sekundärsidan i vv.
Vänta 5 min efter justering innan du läser av temperaturer.

Problemet med att öppna bypass för mycket är att det är mindre mängd vatten du värmer upp. Detta vatten blandas sedan med det ouppvärmda vattnet, så den verkliga uppvärmningen är bara 1,6 gr vid 50% flöde. (1,8 vid 100% flöde) Det gäller att hitta den optimala inställningen på bypass för ditt system.
Normalt har man ca: >15 gr i diff in/ut på primärsidan vid 100% flöde på poolvattnet (bypass helt stängd).
Sedan öppnar man bypass tills diffen hamnar runt 15 gr och är nöjd.
Eftersom du bara har 10 gr i diff vid 100% flöde kan det helt enkelt vara så att vv är i minsta laget. Dock så borde du ändå värma poolvattnet med 1,8 gr om allt stämmer.... Konstigt!
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima

Poolgiganten

Utloggad Tomas R

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • Orust
    • Visa profil
SV: Får ingen värme med värmeväxlaren
« Svar #31 skrivet: juni 11, 2016, 00:12:13:13 »
Tänkte lite till på fenomenet...

Om du har luft i vv på sekundärsidan (poolvattnet) så kan ju inte all värme föras över. Det kan vara en orsak till att diffen inte blir mer än 10 gr. Att du skulle ha 40 l/min i flöde på primärsidan är inte omöjligt, men väldigt högt. En 8 kW värmepump har ca: 14 l/min i max flöde. Min 17 kW pump har max 28 l/min i flöde. Därför är det anmärkningsvärt om du har 40 l/min i flöde, men inte omöjligt.
Har du 15 l/min i flöde (ganska normalt) borde du ha 21,6 gr i diff in/ut på primärsidan.

Luft i vv skulle alltså förklara det konstiga i siffrorna, men är bara en teori.....
För att motverka detta kan det ju fungera att lägga en loop (både före och efter vv om jag förstår manualen rätt) på poolvattnensidan.
(Har aldrig testat detta, men det står ju så i manualen. Heller inte jättesvårt eller dyrt att få till för dig.)
« Senast ändrad: juni 11, 2016, 01:39:18:18 av Tomas R »
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima

Utloggad Jaz

SV: Får ingen värme med värmeväxlaren
« Svar #32 skrivet: juni 11, 2016, 08:12:31:31 »
Uppdatering.. Har en digital shunt, med världens sämsta bruksanvisning! Tog bort den igår och handshuntade istället. Kommer ut idag och har 35 grader i poolen..!!!;);) Skruvade ner shunten lite kan jag säga;) märkligt dock fortfarande att jag inte ser nån tempskillnad mellan innan och efter vvx, men känns som jag inte orkar bry mig.. Uppenbart så värmer den ju vattnet. Nu ska jag bara se om jag klarar av att koppla in motorn till lamellöverdraget, annars blir svårt att hoppa i!;) och helst innan ungarna vaknar! Kanske dyker upp här på forumet i en annan tråd inom en timme eller så..;)

Tusen tack för all hjälp!

Utloggad Tomas R

  • Kan lite mer
  • ***
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Kön: Man
  • Orust
    • Visa profil
SV: Får ingen värme med värmeväxlaren
« Svar #33 skrivet: juni 11, 2016, 11:42:53:53 »
Strålande!  O0
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima

Utloggad Jaz

SV: Får ingen värme med värmeväxlaren
« Svar #34 skrivet: juni 13, 2016, 04:54:41:41 »
Lite off topic...När jag kommer upp igår morse hade jag 42gr i poolen... :o Shunten funkar sådär!
Idag kommer rörisen igen och fårväl byta den,eller fixa iaf.Men värmeär inga problem iaf! O0

Svenska kvalitetspooler som håller vad de lovar! Kampanj på pooltak
 

Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige