6 kW kan du ju omöjligt dra på en fas. Med en 16 A säkring kan du ju köra ca 3 kW - lite till rent teoretiskt (3.7 kW) men det är inte smart att ligga nära säkringarnas max - förr eller senare brukar det lösa ut. Om effekten går till 0 efter att en säkring gått sönder så säger ju det inte direkt att all last låg på den fasen som löste ut. Det kan ju vara så att hopkopplingen med manöverspänning ligger så att när den fasen försvinner så bryts också andra kretsar.
Det finns ingen som helst möjlighet att valet av 16 A resp. 20 A säkring på husets huvudsäkring skulle göra skillnad så att badet skulle känna av att det sitter en mindre eller större säkring i. Badet har ingen som helst information från säkringen, det märker bara när spänningen försvinner. Men uppsäkringen till 20 A var nog vettig ändå - 16 A som huvudsäkring till ett hus där det finns ett spa som kräver 16 A låter klart för lite. Du måste ju ha ström till annat i huset också och att ligga och överbelasta sina huvudsäkringar är inte smart. Förr eller senare löser en fas ut och i sämsta fall kan man då få apparater förstörda om trefasiga apparater leder över ström så att den fas som löst ut hamnar på någon konstig mellanspänning, som t.ex. 100 V eller 150 V eller om man har trefas motorer vars motorskydd inte fungerar perfekt.