Stötta forumet!, köp Poolsvampar, perfekta för att rengöra vattenlinjen i poolen, och mycket mer.
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Cirkulationspumpen med bristande flöde var boven i dramat! Mycket lurigt eftersom den både lät normalt (åtminstone i mina öron) och ändrade ljud vid byte av nivå 1-2-3. Efter luftning och en skruvmejsel för att manuellt vrida runt startade jag pumpen igen och idag efter jobbet var det 30 grader i vattnet - mycket bra i det fina vädret . Pumpen startas och stängs av helt normalt via den separata poolstyrningen vi har och går vid uppvärmning till inställd temp i poolstyrningen. Intressant sen att läsa det ni skriver i övrigt kring temperaturer och driftskostnader. Hos mig är max framledningstemp är inställd på 55gr. Det finns "Sommarkällarvärme" genom att ställa in lägst tillåtna framledningstemp. Den är däremot inte aktiverad. Är inte med på om den kan tillföra ngt för mig, när jag har start av cirkulationspumpen via poolstyrningen. Ang elpatronen är shunten inställd med fördröjning på 180 min. Borde jag stänga helt - får jag någon påverkan på varmvattnet? /Karin
Värmeeffekt vid olika temperaturer till golvvärmen 25°C till golvvärmen 10,4 kW35°C till golvvärmen 9,7 kW45°C till golvvärmen 8,8 kW Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till golvvärmen 25°C till golvvärmen 6,135°C till golvvärmen 4,845°C till golvvärmen 3,9 Värmeeffekt vid olika temperaturer till radiatorerna 35°C till radiatorerna 9,9 kW45°C till radiatorerna 9,0 kW55°C till radiatorerna 7,9 kW Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till radiatorerna 35°C till radiatorerna 5,245°C till radiatorerna 4,155°C till radiatorerna 3,3Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer i kollektorslangen ±0 °C i kollektorslangen 3,3-5 °C i kollektorslangen 3,0