Tack men jag har inte det direkt från pumpen till värmepump och mycket stark stroler
Jag är hemskt ledsen men jag förstår inte riktigt vad du menar.

Menar du att dina bypassventiler inte sitter mellan pump och värmepump? Eller är det flödet mellan pumparna som är högt/lågt?
Hur som helst så betyder EE3 att flödesmätaren i värmepumpen anser att vattenflödet är för lågt.
Det finns 2 orsaker till detta.
1. Vattenflödet är för lågt
2. Flödesmätaren/sensorn är trasig
Sedan står det inget om felmedelandet också uppstår om flödet är för högt så det kan man ju också kolla.
VPn vill ha ett flöde mellan 3 och 6 kbm/timme så försök ändra flödet.
Och har du ingen bypass så rekommenderar jag dig att montera det.
Sedan säger du att du har högt tryck.
Vad har du för slang/rör dimension till och från VPn?
För liten dimension innebär högt tryck men inte nödvändigtvis högt flöde.