Uppvärmning / SV: VP CompHeat från Folkpool
« skrivet: juli 21, 2008, 16:33:28:28  »
Gällande flödet är det många återkommande frågor varje år. Vår mening är att du har en optimal verkningsgrad om du håller cirka 1C i delta T mellan in- och utloppsvatten från vp. Då landar du på ungefär dom flödena som vi rekommenderar. Har du fullflöde får du försumbart högre verkningsgrad men växlaren går åt snabbare. När växlaren går sönder kostar det MYCKET pengar att byta den. Därför rekommenderar vi inte fullflöde till våra kunder. Dom som vill köra det kan göra en enkel omkoppling och köra vilket flöde dom vill med våra pumpar.

2
Hej,

detta fall låter intressant att följa. Vi har haft flera kunder som beklagat sig över att bergvärmen inte räckt till för poolen och följdaktligen har elpatronen fått stötta mycket. Sen är nedkylningen av hålet över sommaren en annan negativ detalj.

Får jag fråga hur mycket du har lagt på din "växlar-lösning"?

3
Uppvärmning / SV: Pahléns Maxitemp 51
« skrivet: juni 05, 2007, 10:03:11:11  »
Hej,

nu tycker jag att problemen med digitala styrenheter överdrivs något. 99% av våra digitala styrningar visar rätt temp sånär som på en grad felmarginal max. Sen kostar en ny givare nästan ingenting om man behöver en sån, likaså om blixten slår ner kostar ett utbyte inte mycket(några hundra).

Slutligen handlar den digitala styrenheten inte endast om att visa rätt temperatur utan du kan styra avfrostningstider, tempdifferens mellan in/utvatten, avfrostningstemperaturer, få timerfunktion samt styra cirkulationspumpen mha styrningen. Vi sålde tidigare en mekanisk styrning och felmarginalen på den var bra mycket högre än den digitala. Med detta vill jag inte säga att det inte funkar med en mekanisk men komforten och möjligheterna ökar kraftigt med en digital styrning(det är 2007), det är min bestämda uppfattning.

4
Uppvärmning / SV: Gullberg Jansson VP skillnad intemp/uttemp
« skrivet: maj 16, 2007, 08:59:54:54  »
Hej igen,

skillnaden mellan in/uttemp brukar ligga kring 1 grad men det är ett approximativt värde(3 grader är också ok) och varierar mellan modellerna och beror på vilken gastyp du har och det flöde du har(bör vara lågt i ditt fall). Om maskinen är isfri skall den inte avfrosta, på våren brukar det hända på natten eller tidig morgon om du vill checka. Utetempen bör gå ner mot 5 grader innan den avfrostar(batteriet frostar på först då).

När det gäller vattenmätaren visar den trycket men det kan ju variera väldigt beroende på filter, rörböjar, höjdskillnader etc. Men ju lägre vattenflöde desto högre tryck mot väggarna så vill ni ha upp mätaren dra ner flödet så stiger mätaren.

Vi tittar på en ny lösning för vattenmätaren. Den skall bli betydligt mer exakt.

Mvh MG

5
Uppvärmning / SV: Dilemma!! Anslutningar Gullberg och Jansson
« skrivet: maj 03, 2007, 15:09:02:02  »
Hej,

det var tråkigt att det blev såhär och felet i manualen är där, beroende på att vi fick en ny rördragning till den modellen innan vi hann ändra manualen, hursomhelst har det inte drabbat några fler kunder ännu och det gör inget att man har fel in/ut-rör mer än att du måste vrida 180 grader på flödesvakten så den kan starta. Vi kommer "lappa" de återstående maskinerna på lager med en varning om detta så att det inte händer igen. Hoppas du har fått igång den nu och att du har ruggigt varmt i poolen under nästa vecka.
 :)

6
Uppvärmning / SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« skrivet: februari 15, 2007, 14:54:21:21  »


Sådär ser vår inte ut med skarvar och plaströr i mitten etc men hittade ingen annan bild...

Visst är det smala titanrör inne i växlaren så det blir ett högt tryck på dem som du säger eftersom röret är kanske 200 mm.

Mvh MG

7
Uppvärmning / SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« skrivet: februari 09, 2007, 08:23:17:17  »
Hej igen,

den här diskussionen tar inte slut i första taget ;)...

Hursomhelst, för att försöka bringa ordning i alla tingen:

1) Vi har numera en vattenmätare på maskinen som visar flödet, kommer finnas på alla våra maskiner framgent. Hittills indikerar flödesvakten om flödet är helt fel genom att bryta strömmen och varna.
2) Vi har en rörväxlare med titanrör(cirka 11 meter titanrör för 20-modellen) just av den anledningen.
3) Angående det rekommenderade flödet är det alltså tillräckligt högt för att få maximal COP utan att slita onödigt på växlaren. Klor och framförallt saltavlagringar är oerhört nedbrytande material och titanväxlaren är den dyraste delen på maskinen så varför sänka livslängden med ett jätteflöde om du ändå har maximalt COP? Självklart kan du köra 20 kubik genom filterna för att rena bra men sen har du en bypass in i växlaren.


Hoppas det blev lite klarare nu.. :)

8
Uppvärmning / SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« skrivet: februari 08, 2007, 21:16:50:50  »
Fel formulerat av mig: "Alltså vill man ha så lite flöde som möjligt men ändå en hög COP" betyder alltså : tillräckligt högt flöde för att inte sänka COP men inte så högt att det snabbt förstör växlaren - sorry för felskrivningen... Alltså för tex GJPACW1V-20 räcker 3 kubik gott för att delta T är max 1 grad, dvs ett flöde på 10 kubik ger försumbart högre COP(<1%)...

9
Uppvärmning / SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« skrivet: februari 08, 2007, 16:16:26:26  »
Hej igen,

angående slitaget är det så att den mängd vatten som passerar växlaren är direkt relaterat till friktionen mot titanrören.

Dvs det samlas ju smutspartiklar under årens lopp(ibland tom stenar in i växlaren..) på rören och de gnager ju successivt sönder rören när vattnet flödar förbi. Alltså vill man ha så lite flöde som möjligt men ändå en hög COP. Hoppas det hjälper dig.

Ang. bypasskoppling rekommenderar jag det till ala modeller förutom de som kör med separat pump, poolcirk.pumpen är ju nästan alltid överdimensionerad för värmepumpen.

Mvh M Gullberg

10
Uppvärmning / SV: Bästa sätt att koppla in VP till poolen
« skrivet: februari 07, 2007, 15:26:41:41  »
Jag tänkte svara på några frågor här efter bästa förmåga.

Gällande flödet använder vi en bypasskoppling för att spara värmeväxlarens titanrör, speciellt för saltvatten är detta viktigt. Delta T i de flesta driftsfallen är max 1 grad på de rekommenderade flödena. Sen höjer du verkningsgraden marginellt(max 1%) genom att köra ett jätteflöde genom växlaren. Dock har jag inte hört om ett optimalt delta T på R410a för att maximera verkningsgraden och har svårt att se att det stämmer eftersom R410a är azeotropisk, utomhustemperaturen varierar kraftigt och det enda som jag känner till är förespråkare på R407c som vill ha kondensering på alla komponenter i gasen och föredrar högt delta T för att kondensera alla komponenter. Generellt sett varierar de olika gasernas verkningsgrad med temperaturen och för låga temperaturer som swimmingpoolapplikationer är R410a överlägset. Hoppas det hjälpte er lite.

Vi kommer lägga upp vår installationsmanual på webben där man kan se bypasskopplingen.

Mvh M Gullberg
Gullberg&Jansson

Sidor: [1]
Platssvetsad Liner

Logger 2020 datalogger
Klicka här för mer information!
Klicka här för mer information!
Besök vår hemsida för mer information
Klicka här för mer information!
Bästa pris på poolsvampen.
Klicka här för mer information! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige