Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Klicka för pris Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - sforsman

Sidor: [1]
1
Uppvärmning / SV: Kapacitet på värmeväxlare?
« skrivet: mars 28, 2017, 09:52:17:17  »
Det verkar som det är en beräkning på oisolerade rör (eftersom det står att luft omger rören), med isolering på pemslangen i mark borde det inte bli nån större värmeförlust där (lite svårt att göra om det i efterhand), pvc-rören i källaren kan man ju ta och isolera vid ett senare tillfälle.

Hoppas bara att allt hårda arbete får ut ungarna i sommar  ;)

2
Uppvärmning / SV: Kapacitet på värmeväxlare?
« skrivet: mars 26, 2017, 01:18:18:18  »
Jaha, så det är så det står till. Jag misstror verkligen inte din kunskap, det är bara jag som inte har fattat hur allt hänger ihop. Jag var i villfarelsen att om man hade en tillräcklig kraftig bvp så behövde man endast en vvx av tillräcklig kapacitet, beräknat utifrån poolstorleken. Jag kommer att köra på en 60kw som jag för övrigt hittat billigt på blocket, kanske inte den ultimata men den verkar fungera till den bvpn vi har (framtiden kanske medger en större vvx just nu har jag en begränsad budget).

Jag rådfrågade även min vvs:are och han sa att mitt borrhål (200m aktivt) är tillräckligt djupt då jag redan tagit till för frikylan. Jag ska ha ett extra vakande öga på kb-temperaturen i sommar.

Till flödet på sekundärsidan tänkte jag byta ut mitt patronfilter/pump mot ett litet sandfilter med pump (9,9m3/h). Till primärsidan tänkte jag använda mig av den inbyggda pumpen (det i samråd med min vvs:are) i bvpn.

Nån som vet hur mycket värmeförluster får räkna med i isolerade pvc-rör och pem-slangar, eller är det försumbart?

3
Uppvärmning / SV: Kapacitet på värmeväxlare?
« skrivet: mars 24, 2017, 16:48:24:24  »
Hej,

Pahlen har en kalkylator för beräkning av VVX på deras hemsida här:
http://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning-varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare.html

Eftersom du har så pass kraftig bergvärme behöver du en stor VVX som kan överföra all effekt. Med för liten VVX kommer det bli för mycket start och stop och dåligt COP. Detta eftersom bergvärmen kommer att jobba upp temperaturen på primärsidan och stanna eftersom effekten inte hinner överföras till din pool i samma tempo.

Jag har lagt in värden i Pahléns kalkylator och att du värmer poolen från 29-grader och att din bergvärme jobbar med 45 grader. Utifrån denna behöver du deras modell som heter MaxiFlow 200 (Rek pris ca 8456:- inkl moms). Pröva själv att labborera i modellen. Notera även flödena på primär och sekundär som gäller för de scenario du kalkylerar.

Tack för snabbt svar, har precis påbörjat grävningen så man har ångan uppe. BVP är variabel mellan 4-16kw vilket kanske spelar roll då den inte kör för fullt när den är igång.

Jag såg den kalkylatorn, men vet dock inte vilka värden som man behöver mata in och hur en bra uträkning ska se ut. Verktyg är ju bra, speciellt om man vet hur man skall använda dem. Får se om jag fattat det rätt med de värden som du matat in så gäller att jag får 29.9grader till poolen på sekundären. Hur mycket kan man räkna med i värmeförluster med isolerade rör(den får ju inte tappa en grad)? Jag har labbat lite och det verkar som att en 60kw skulle räcka. Men har poolens volymen inte nån betydelse?

4
Uppvärmning / Kapacitet på värmeväxlare?
« skrivet: mars 23, 2017, 21:36:08:08  »
Jag ska använda min nyligen införskaffade bergvärmepump (Nibe 1255 16kw) till att värma vår Intex pool på 20kubik. Jag siktar på att ha 30grader i poolen med avståndet mellan vvx och pool som är 16m(10m 50mm rör i källare+6m isolerat och nedgrävd 50mm slang. Sett att man rekommenderar minst 75kw men eftersom det inte är en så stor pool kanske 60kw är tillräcklig. Tänkt mig använda Pool 40 styrning med en Pahlen vvx.

Tittat runt en hel del på forumet men inte blivit helt klok på vilken kapacitet som behövs på värmeväxlaren. Nån som kan peka mig i rätt riktning?