1
Uppvärmning / SV: Låter min värmepump normalt?
« skrivet: juli 08, 2016, 10:06:28:28 »Svårt det där med ljud.. har haft en del olika värmare och överlag kan jag säga att tillverkarnas ljuddata är rejält optimistiska .
När det gäller Brilix så fuskar det tyvärr en del hos svenska återförsäljare , man anger i sina broschyer att en variant ligger på 37 Db vid 10 meter men när man tar fram Brilix egna originalmanual anges det där till 43 Db( 6 db är STOR skillnad), absolut inte seriöst, jag ha frågat varför men man säger bara att det är översatt från originalet ... konstigt då att siffrorna blir annorlunda![]()
http://www.brilix.com//download/1402039193en__1_brilix_xhp_en_universal.pdf
Det ljudet du beskriver låter som ett kompressor ljud , den låter klart men skall inte gå upp o ner i ljudnivå och frekvens då är det något fel.
Gör som jag köp biltemas billiga DB mätare och kolla själv var du ligger, använd inte mobilappen den är inte tillförlitlig
Stort tack för din input! Det här pulserande ljudet är ganska starkt i volym, men ändå inget jag störs nämnvärt utav. Jag är mer oroad för att något håller på att gå sönder inuti burken. Men ljudet ökar eller minskar aldrig i styrka över längre tid utan håller sig konstant. Det gäller även frekvensen. Större eller mindre vattenflöde genom VP:n påverkar inte ljudet vad jag kan märka och jag har även provat att lyfta lite försiktigt på maskinen under gång för att se om det kan bero på vibrationer, men det gör inte heller någon skillnad.
Borde man kontakta återförsäljaren eller generalagenten om det här eller bara köra på och hoppas på det bästa?
Ska hur som helst göra som du föreslår och skaffa dB-mätare. Kan vara bra att veta om ljudet åtminstone ligger i accepterbar nivå.