Uppvärmning / SV: Luxlama lx5h problem hjälp
« skrivet: maj 25, 2015, 07:49:18:18  »
Här är manualen till en annan luxlama. Hoppas det funkar på samma sätt. (och hoppas jag lyckas att ladda upp det. Är ny på detta)
//Andreas

2
Uppvärmning / SV: EE2 på en luxlama 5kw
« skrivet: maj 18, 2015, 10:12:08:08  »
Det har jag provat ochså både med och utan sandfilter inkopplad. Samma resultat. Det få mig att tror att felet ligger i VP`n.
//A

3
Uppvärmning / SV: EE2 på en luxlama 5kw
« skrivet: maj 17, 2015, 19:56:50:50  »
Tack för svar!
sandfiltret är nyinköpt och monterad och fylls av mig. Jag följde anvisningen noga och manometern visar "grönt".
jag trestade i gårkväll att koppla förbi sandfiltret och köra direkt till VP`n med samma resultat tyvärr. VP`n starta både kompressor och fläkt, men stannar ca. 4-6 minuter efter med felkode EE2 i displayen. Under de minuterna kan jag avläsa alla värden så som yttertemp, gastemp,intemp,uttemp osv. Allt verka helt normalt. Den låter som vanligt.
Cirkulationspumpen ska leverera 6500 liter /timme och VP´n kräver 4200 liter/timme enligt manualer.
Jag tolkar det som att EE2 indikera ett fel på VP´n s lågtrycksida. Frågan är om det överhuvudtaget är lönt att lämmna in?
//A

4
Uppvärmning / SV: EE2 på en luxlama 5kw
« skrivet: maj 16, 2015, 20:49:29:29  »
Tack för svar Tompamannen,
Ju jag hade läst den men blir inte klokare ändå.

Lågtrycksskydd EE2
1. För lite kylmedel
2. Otillräckligt vattenflöde
3. Filtret eller kapillären igensatt

Åtgärd:
1. Kontrollera för gasläckage, fyll
på med kylmedel vid behov
2. Rengör luftväxlaren
3. Byt ut filter eller kapillär

Teknikern fyllde som sagt på 100g gas.Utan resultat:(
Otillräckligt vattenflöde. Bör den inte larma med EE3? Jag tolkar det som att man menar poolvattencirkulation igenom VP`n?!
Luftväxlaren är ok och pumpen är fritt placerad.
Filter eller kapilär? Filter har jag inte hittat nått och kapilären verka vara löddat in i systemet.
Det är ju ett slutet system så att den skulle kunna sättas igen verka mindre troligt......

Det som förbryllar mig är att pumpen gick klanderfritt i ganskar många dagar och värmde upp poolen till 22 grader. Sen bara kommer detta felmeddelande?

Jag är ju ny på detta och pumpen är köpt begagnad av en bekant så inga garantier. Förresten, hur märker man att sandfiltret sätter igen? Vilka rutiner har ni som har kört flera säsonger?
//A



5
Uppvärmning / EE2 på en luxlama 5kw
« skrivet: maj 16, 2015, 17:05:28:28  »
Som rubriken lyder få jag ett felmeddelande på vår luxlamapump som lyder EE2. Detta kom plötsligt i går efter att den hade varit i gång ca en vecka för att få up vattentempen. Har läst mig till att det skulle kunna vara för lite gas och hade en tekniker här i går som fyllde på ca. 100g. Cirkulationspump,sandfilter och rör/slangar är i ordning. Kan även provocera fram felkoden EE# genom att strypa bypassen.
Finns det nån här som kan dessa pumpar och kan ger mig tips om vad som kan var felet? Det vore mycket uppskattat. Teknikern sa att han kunde tömma ut all gasen för att sedan återfylla med de 620g som den tydligen ska har.
Alla svar uppskattas!
MVH, Andreas