1
Uppvärmning / SV: Inställning Brilix värmepump
« skrivet: maj 02, 2011, 19:18:36:36 »Hej , kanske dum fråga men har du satt Inlopp och utlopp rätt ?
Det är enkelt att missa då in är nere och ut uppe. !!!
Då får du detta fel .
Hej elmaco
Jag har kollat detta och ingången i VP är rätt. Insidan nere och ut mot polen uppe.
Har testat olika inställningar på Bypassen. Ingen effekt.
Ni som har Brilix , vad visar tryckmätaren på VP vid olika situationer som tex avstängd. Jag vet inte vad min visar när den går för då slår den av.
Min mätare står på 0.
mvh
sunjup