Uppvärmning / Status efter byte av poolvärmevxlare
« skrivet: oktober 03, 2013, 14:25:27:27 »
Hej
Har i tidigare tråd konstaterat att jag har för liten poolvärmeväxlare och för smala rör mellan bergvärme och pollväxlare.
Hade tills nyligen en en Zodiac heat line 40kW som nu är bytt mot en G2 Titanium heat exchanger 122kW
Jag vet att det är fel tid på året att göra några vettiga gemförelser men ni med erfarenhet kanske har några ideer om bytet var till någon nytta eller inte.
1308xx Sommar och sol, förbrukar 12kW för att värma poolen 1 grad och tar 3,5 timme,
130901, Fortfarande relativt varmt och vackert väder (14grader ute), nedan siffror tagen under 3 tim uppvärmning av poolen
- Har i logger2020 beräkning av COP, w/c = 1033 vilket ger COP 1,0 när jag använder el-patron
- vbr = 52 grader, vbr = 43,5 grader. ger deltaT på 9,1 grader (eg. startade på deltaT 9,1 gick ner till 8,2 efter 3 timme)
- El räknaren började på 3,7kW och dalade till 3,5kW , medel/snitt enligt logger 3,54kW
- kbin började på 8,2 dalade till 7,3 grader
- 28,3 grader i poolen vid start och 29,1 efter 3 tim = höjning 0,8grader
- Om jag låtit pumpen vara igång 3,5h hade jag hamnat på +1 grad förbrukat 12,39kWh, vilket stämmer bra med - siffrorna från augusti.
130928 inte varmt i luften, 7 grader ute, 1 timmes drift
- konstanten för COP beräkning i Logger fortfarande 1033w/c
- vbf 53 vbr 44,5 deltaT = 9,5
- el räknaren började på 3,5 dallade till 3,36
- kbin började på 3,3 dallade till 2,8
- 28,5 grader i poolen
131001 Byte av värmevxlare till G2 som ska ge 122kW. Inte varmt i luften, 4,8 grader ute. 1 timmes drift mitt i natten kl 00:00
- Har ändrat logger konstanten för COP beräkning till 950 vilket ger COP 1,0 vid drift med el-patron
- vbf 45,5 vbr 34 deltaT = 11,5
- el räknaren började på 3,48kW dallade till 3,33kW medel = 3,39kW
- kbin började på 5,6 dallade till 3,7 grader
- 26,5 grader i poolen vid start och 26,81 efter en timme = +0,31 grader/h
Vad drar ni för visdom av ovan siffror?
Att vb inte längre värmer vbf till 52-53 grader utan till 45,5 ska vara bra, men kan inte se på el förbrukningen att det blev någon vinst, har jag räknat rätt blir förbättring 4%, visserligen med olika kbin men jag trodde nog att man skulle se en tydligare förändring?
Jag fick ändra loggers COP beräknings konstant från 1033w/C till 950w/C vad innebär det, har jag bättre eller sämre flöde efter byte av poolväxlare?
deltaT på poolvattnet IN till poolvxlaren och UT från poolvxlaren är i alla 3 mätningarna ca 1,25 grader, förmodar att jag ska fundera på hur bra jag har monterat dessa temp. sensorer innan jag tolkar dessa siffror för mycket, eller tror ni siffrorna kan stämma?
Tacksam för alla kommentarer och funderingar.
Har i tidigare tråd konstaterat att jag har för liten poolvärmeväxlare och för smala rör mellan bergvärme och pollväxlare.
Hade tills nyligen en en Zodiac heat line 40kW som nu är bytt mot en G2 Titanium heat exchanger 122kW
Jag vet att det är fel tid på året att göra några vettiga gemförelser men ni med erfarenhet kanske har några ideer om bytet var till någon nytta eller inte.
1308xx Sommar och sol, förbrukar 12kW för att värma poolen 1 grad och tar 3,5 timme,
130901, Fortfarande relativt varmt och vackert väder (14grader ute), nedan siffror tagen under 3 tim uppvärmning av poolen
- Har i logger2020 beräkning av COP, w/c = 1033 vilket ger COP 1,0 när jag använder el-patron
- vbr = 52 grader, vbr = 43,5 grader. ger deltaT på 9,1 grader (eg. startade på deltaT 9,1 gick ner till 8,2 efter 3 timme)
- El räknaren började på 3,7kW och dalade till 3,5kW , medel/snitt enligt logger 3,54kW
- kbin började på 8,2 dalade till 7,3 grader
- 28,3 grader i poolen vid start och 29,1 efter 3 tim = höjning 0,8grader
- Om jag låtit pumpen vara igång 3,5h hade jag hamnat på +1 grad förbrukat 12,39kWh, vilket stämmer bra med - siffrorna från augusti.
130928 inte varmt i luften, 7 grader ute, 1 timmes drift
- konstanten för COP beräkning i Logger fortfarande 1033w/c
- vbf 53 vbr 44,5 deltaT = 9,5
- el räknaren började på 3,5 dallade till 3,36
- kbin började på 3,3 dallade till 2,8
- 28,5 grader i poolen
131001 Byte av värmevxlare till G2 som ska ge 122kW. Inte varmt i luften, 4,8 grader ute. 1 timmes drift mitt i natten kl 00:00
- Har ändrat logger konstanten för COP beräkning till 950 vilket ger COP 1,0 vid drift med el-patron
- vbf 45,5 vbr 34 deltaT = 11,5
- el räknaren började på 3,48kW dallade till 3,33kW medel = 3,39kW
- kbin började på 5,6 dallade till 3,7 grader
- 26,5 grader i poolen vid start och 26,81 efter en timme = +0,31 grader/h
Vad drar ni för visdom av ovan siffror?
Att vb inte längre värmer vbf till 52-53 grader utan till 45,5 ska vara bra, men kan inte se på el förbrukningen att det blev någon vinst, har jag räknat rätt blir förbättring 4%, visserligen med olika kbin men jag trodde nog att man skulle se en tydligare förändring?
Jag fick ändra loggers COP beräknings konstant från 1033w/C till 950w/C vad innebär det, har jag bättre eller sämre flöde efter byte av poolväxlare?
deltaT på poolvattnet IN till poolvxlaren och UT från poolvxlaren är i alla 3 mätningarna ca 1,25 grader, förmodar att jag ska fundera på hur bra jag har monterat dessa temp. sensorer innan jag tolkar dessa siffror för mycket, eller tror ni siffrorna kan stämma?
Tacksam för alla kommentarer och funderingar.