1
Teknik / SV: Jetstream problem
« skrivet: maj 30, 2007, 17:36:30:30 »Men så en dag när de skulle starta den var det som om den hade sugit i sig luft,för den bara hackade och lät konstigt. Gav inget tryck alls och efter en stunds körande började det lukta bränd backelit inne i garaget.Med "korsats" menade han inte att det var kortslutning mellan dom utan att de hade bytt plats.
Det visade sig att två faser hade korsats (??), vilket han förklarade att det kan ha gjorts i ett ställverk från leverantörens sida??
Det är inte helt ovanligt att detta händer vid byten av högspänningstransformatorer eller arbeten i ställverk. Elkillarna ska såklart alltid kolla fasordningen innan och se till att den är likadan efter. Att de inte gjorde detta tyder på inkompetens och slarv! Jag hade ringt elleveratören och skällt ut dom efter noter.
Skicka elektrikerns räkning till nätbolaget !!!!
En trefasmotor fungerar enkelt uttryckt så att den "knuffas" runt en bit i taget av de tre faserna som kommer efter varandra. Om två faser byter plats så kommer motorn att "knuffas" baklänges i stället.
Eftersom pumpen antagligen är en centrifugalpump så funkar den rent ut sagt skitdåligt om den går baklänges. Den kanske till och med blev skadad på grund av bristande kylning.
Tycker det verkar kostigt om faserna kan korsas på annan plats än direkt på plinten trådarna sitter i. Hur många är inte alla 3-fas motorer som kan bära sig åt som min gjorde då?
Alla trefasmotorer i alla fastigheter som är kopplade till samma transformator som du började antagligen att gå baklänges. Det blev inte så att de kom på sitt misstag efter ett tag när tillräckligt många hade ringt och skällt på dom och du fick koppla om din pump igen?
Har du en trefas cirkulationspump till poolen så går den antagligen också baklänges med kraftigt försämrat flöde som följd.