1
Uppvärmning / SV: golvväme i poolen
« skrivet: augusti 13, 2009, 23:18:50:50 »
Hej igen, nu återkommer jag efter att ha provat min solfångaranläggning med golvvärme.Jag gjorde på följande sätt: gjöt in 4 slingor golvvärmeslang (55 meter vardera) efter att ha pratat med en golvvärmeleverantör. Mycket slang för att bli av med värmen. Betongplattan blev20 cm med 20 cm isolering under. På sidorna blev det 17 cm isolering. På garagetaket monterade jag tre stycken heat pipe solfångare från Calmar pannan. Solfångaranläggningen leverarades med expansionskärl, pumpanläggning samt styrenhet.Jag var lite rädd att tempraturen i slingorna skulle stiga och att jag inte skulle bli av med värmen, men så verkar vara fallet. Det fungerar klockrent.
Riktigt soliga dagar har jag framledningstemp på c:a 45 grader och frånledningstemp på 31-32 grader. Och i poolen 28-29 grader. Skulle framledningstempen stinga mera så reglerar jag det genom att höja flödet på cirkulationspumpen. Finessen med detta system är att jag inte behöver någon värmeväxlare tillsammans med mina heat pipe eftersom plattan fungerar som värmeväxlare, samt att systemet är fyllt med glykol. Man uttnyttja detta tidig vår för att smälta isen i poolen tex. 
Riktigt mulna dagar går Gullman Jansson värmepump en stund på morgonen, sedan tar solfångarna över. Imorgon ska jag läsa av styrenheten för att se hur många kWh solfångarna levererat.
Det finns många teorier, nu har jag provat hur det fungerar i verkligheten! God natt!


Riktigt mulna dagar går Gullman Jansson värmepump en stund på morgonen, sedan tar solfångarna över. Imorgon ska jag läsa av styrenheten för att se hur många kWh solfångarna levererat.

Det finns många teorier, nu har jag provat hur det fungerar i verkligheten! God natt!