Uppvärmning / SV: bypass inställning
« skrivet: juli 25, 2021, 16:54:47:47  »
Hm ? på första bilden har du max flöde till pumpen, någon annan inställning på bypassen som ger mer flöde och därmed lägre temp skillnad på in o ut finns ju inte , alla förändringar du gör från bild 1 kommer ju att minska flödet och höja skillnaden mellan in o ut .

Kan inte se annat än att din värmare är för stor i förhållande till det vattenflöde som pumpen ger eller att pumpen är för liten i förhållande till vad värman har för rek vattenflöde.

Värmaren måste alltså på något sätt få mer vatten , större pump ? sänka trycket i systemet ? större rördimensioner, bakspola oftare ?

Enligt vp tillverkare nominellt vattenflödet 4500l/tim
Sandfilterpump intex 4500l/tim
Allt ny och rent, bypass och pvc 50mm, slang till pool 38mm

Fel med pumpen?

2
Uppvärmning / SV: bypass inställning
« skrivet: juli 25, 2021, 12:10:31:31  »
Hej
Hur kan man justera den för att ha 1grader skilllnad ?
Om jag öppna fullt flöde genom vp som på bilden då skillnad är 2,5-3
Om jag minskar flöde till vp (öppna ventil 3) då skillnad är 4-5 grader 🥵🤕

Poll 19,5kbm
Vp aquaheat 60