« skrivet: juli 19, 2021, 13:27:32:32 »Ett vanligt fel på olika typer av vattenvärmare är att det uppstår en hårfin spricka i själva höljet på värmeröret. Då tränger ju vatten in och vattnet ger sedan ett jordfel so löser ut jordfelsbrytaren. I situationer där det inte finns någon jordfelsbrytare (pooler och spabad MÅSTE ha sådan, antingen separat för badet/poolen eller ett centralt för hela elcentralen) så uppstår i stället en kraftig ångbildning inne i röret, trycket blir då så stort att röret ofta fläks upp. I nästa steg uppstår ofta kortslutning och säkringen löser ut.
Kontrollera värmaren noggrant. Syns det någon spricka på röret återstår ingen annan lösning än att byta ut elementet.