CF Group Scandinavia Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Klicka för pris Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Mrwee

Sidor: [1]
1
Där finns olika PC1002 modul. Om du har en CN13 connector på ditt board, då går det. Annars är MODBUS protokollet på connectoren till display "konstig" och jag fick det inte till på det sätt.
Jag behövde dock köpa nytt board ifrån G&J för att få en version med CN13, men då funkar det perfekt. Helt annolunda upplevelse jämfört med den dårliga app som kommunikerer med en server i Kina :(

2
Delar du möjligtvis med dig din kod för HA?

//Daniel

Absolut. Jag har en Moxa RS-485 <-> IP converter kopplat till min G&J, men där finns andra sätt också.


Kodstycke: [Välj]
modbus:
  name: "modbustcp"
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.x.x
  port: 4002
  delay: 2
  timeout: 2
  climates:
    - name: "Heat Pump Setpoint"
      address: 1016
      slave: 1
      count: 1
      input_type: holding
      data_type: int
      max_temp: 35
      min_temp: 20
      offset: 0
      precision: 1
      scale: 0.1
      target_temp_register: 1013
      temp_step: 1
      temperature_unit: C

  switches:
    - name: Heat Pump On / Off
      address: 1011
      slave: 1
      write_type: holding
      scan_interval: 20
      command_on: 1
      command_off: 0
      verify:

  sensors:
    - name: Heat Pump Compressor Current
      slave: 1
      address: 2054
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 36
      unit_of_measurement: bar

    - name: Heat Pump Electronic Expansion Valve Output
      slave: 1
      address: 2020
      scan_interval: 36
      unit_of_measurement: N

    - name: Heat Pump Output Frequency of the Compressor
      slave: 1
      address: 2021
      scan_interval: 36
      unit_of_measurement: Hz

    - name: Heat Pump Compressor Current
      slave: 1
      address: 2051
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 36
      unit_of_measurement: A

    - name: Fan Speed
      slave: 1
      address: 2061
      scan_interval: 34
      unit_of_measurement: RPM

    - name: Heat Pump Suction Temperature
      unit_of_measurement: °C
      slave: 1
      address: 2045
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 28

    - name: Heat Pump Inlet Temperature
      unit_of_measurement: °C
      slave: 1
      address: 2046
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 30

    - name: Heat Pump Outlet Temperature
      unit_of_measurement: °C
      slave: 1
      address: 2047
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 32

    - name: Heat Pump Coil Temperature
      unit_of_measurement: °C
      slave: 1
      address: 2048
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 34

    - name: Heat Pump Ambient Temperature
      unit_of_measurement: °C
      slave: 1
      address: 2049
      scale: 0.1
      precision: 1
      scan_interval: 38


3
Teknik / SV: Någon som försökt eftermontera wifi-styrning till sin poolvärmepump?
« skrivet: september 06, 2021, 22:28:11:11  »
Vet du vilket controller som sittar i din värmepump? Har just kopplat min G&J till Home Assistant via MODBUS. Kör kanon bra, med mycket bättre prestanda än den otroligt dåliga app.
Min controller är en PC1002, men tror också att PC1004 går.

4
Teknik / SV: Övervakning via datorn
« skrivet: september 06, 2021, 22:25:10:10  »
Hej,

Jag använder DS1820 sensorer kopplat til ESP8266 som kör ESPEasy eller ESPHome. Kostar "ingenting" och är inte svårt att hantera. Jag mätar till/from pool, till/från VP och till/från solvärme. Bara för att man kan  ;D