Det verkar osannolikt att man skulle tappa så mycket i en fas men mät spänning vid matande säkring i elcentralen och vid värmepatronen i värmaren. Tappar man någon volt vid flera skarvar så kanske det märks. 
Om ni mäter spänningen över värmepatronen och strömmen med tångampermeter så är det bara att multiplicera för att veta effekten.
Min son har nu varit hemma o kollat han gjorde egentligen inget mer än tryckte ihop lite kablar. Då hoppar den igång o värmer som den ska. Ett tag tills pumpen vibrerar loss vad det nu är som exakt är problemet. Men när han mätte så gick det bara fram 9Amp till elementet. Sen när han klämmt o tryckt så går det fram 13 Amp.
Blir totalt vansinnig på sånt här 😡
Men vi ger inte upp, tack för att du tar dig tid att svara 😉😁