Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Jocke @ torpet skrivet juni 15, 2014, 16:38:51:51
-
Hej!
Har köpt ett hus där man har en värmeväxel (Pahlén Maxi-Flow) klar i pannrummet för poolen. Rördragningen mellan VV och pool är ej gjord. Önskar tips på hur detta skall se på bästa sätt, med hänsyn till frysrisker vintertid, rörisolering. Har ett avstånd mellan VV och pool på ca 10 m.
MVH Jocke
-
Tex 50mm pemslang som du lägger med fall åt lämpligt håll.
-
Som MathiasS skriver så kör på 50mm PEM ute och övergå till 50mm PVC inne. Jag drog även en bypass vilket kan vara bra om man skulle behöva serva vvx'en. PEM-slang klarar att frysas men det skadar ju inte att tömma dom under vintertid.
Skickar med en liten bild på hur jag gjort. Hade jag gjort om det hade jag tänkt mer på flödet och ej haft så skarpa 90 böjar. Nu upplever jag dock inte att flödet är dåligt men det hade ju inte skadat...
-
Som MathiasS skriver så kör på 50mm PEM ute och övergå till 50mm PVC inne. Jag drog även en bypass vilket kan vara bra om man skulle behöva serva vvx'en. PEM-slang klarar att frysas men det skadar ju inte att tömma dom under vintertid.
Skickar med en liten bild på hur jag gjort. Hade jag gjort om det hade jag tänkt mer på flödet och ej haft så skarpa 90 böjar. Nu upplever jag dock inte att flödet är dåligt men det hade ju inte skadat...
I Phaléns instruktioner står det;
"Vid montage ovanför poolens vattenyta skall rören läggas i en loop för att undvika att värmeväxlaren kan självdräneras."
Sitter din ovan eller under poolyta?
\TK