PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: claes w skrivet juni 14, 2014, 22:09:06:06

Titel: Har bytt hela systemet snart inget funkar, förslag mottages
Skrivet av: claes w skrivet juni 14, 2014, 22:09:06:06
Hej,
för att göra en lång historia kort så började min snart tre år gamla luftvärmepump en unda-8 att ha svårigheter att starta vid uppstart för en månad sen. Jag får felkod för vattenflöde.

Jag har också haft problem med en gammal cirkulationspump som är otät så efter samtal med tillverkaren bestämmer jag mig för att byta cirkulationspump och tillika sandfilter då dessa var många, många år gamla. Förra ägaren körde dessutom på metallkopplingar och jag har bytt ut alla till plast.

I vilket fall som helst så har jag idag kopplat in en ny cirkulationspump och ett nytt sandfilter och har en himla fart på cirkulationen och ett bättre flöde än någonsin.

Dessvärre går inte luftvärmepumpen igång i alla fall utan bara knäpper till och blinkar felkod och jag börjar tröttna ur efter oräkneliga timmar i poolgropen.

Jag undrar om jag ska göra mer för att utesluta andra felkällor?

Kan man ha för högt flöde?

Förslag och synpunkter tas tacksamt emot
Titel: SV: Har bytt hela systemet snart inget funkar, förslag mottages
Skrivet av: Hansmarten skrivet juni 15, 2014, 15:04:59:59
Kan vara flera fel men fungerar flödesvakten?
Om det är lågt flöde: (koppla av returen och testkör kort, och försök avled i en hink eller annat kärl, ta tiden, så vet du hur mycket flöde du har/eller inte. Jämför med vad pumpen behöver.
-Kolla bypassinställning enligt din manual.
-Igensatt värmeväxlaren i vp (pga tidigare kasst sandfilter som släppt igenom skit?) Prova att göra rent växlaren genom att koppla på en trädgårdsslang och spola den "baklänges" dvs i returen och frikoppla tillopp så det går rätt ut, sätt ett ventfilter eller annan genomsläpplig påse så ser du om det kom med något :)
Titel: SV: Har bytt hela systemet snart inget funkar, förslag mottages
Skrivet av: Erica skrivet juni 15, 2014, 17:32:50:50
Ja för högt flöde KAN man ha, men jag tror inte de flesta pumpar larmar på det. Men den larmfunktionen lär finnas på vissa fabrikat/modeller.
Titel: SV: Har bytt hela systemet snart inget funkar, förslag mottages
Skrivet av: claes w skrivet juni 16, 2014, 16:25:01:01
Hej,

tack alla för era olika förslag. Efter att ha varit i kontakt med återförsäljaren av värmepumpen verkar det som om det ev. är flödesvakten det är fel på.

De skickar en ny utan kostnad med posten idag så får vi se om det hjälper.

Jag rapporterar in läget här på forumet så får vi se.

Drömmarna om en midsommardopp finns än så länge kvar. :)
Titel: SV: Har bytt hela systemet snart inget funkar, förslag mottages
Skrivet av: claes w skrivet juni 17, 2014, 23:59:55:55
Uppföljning.

Redan idag kom den nya flödesvakten och efter lite elkopplande kan jag nu rapportera att poolvärmepumpen fungerar.

Detta utan kostnad från återförsäljaren trots att garantitiden hade gått ut egentligen.

Stor eloge till Anders på Nevica och tack alla forummedlemmar för era tips.

Nu skall det badas på midsommar oavsett väder kan jag lova.