PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Paliasso skrivet maj 22, 2014, 18:57:43:43
-
Tjena folks! Jag har fått en felkod som inte finns med i manualen ( vad jag kan se ) där står EE01 i displayen ? Jag har en Astral ac10p från 2012
-
Hej
I din manual har du säkert beskrivning för felkod EE1, det är samma som EE01.
Konrad
-
Jag har tyvärr inte EE 01 heller.
-
17. Översikt av felkoder på displayen (LED-kontrollen)
Lednings- inkopplad kontroll
Skydd / Fel
Kontrollera
Lösning
Fel på sensorn för inkommande vattentemperatur
1. Kontrollera anslutningen av sensorn för inkommande vatten.
2. Kontrollera om sensorn är trasig.
1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn.
PP01/PP1
Fel på sensorn för utgående vattentemperatur
1. Kontrollera anslutningen av sensorn för utgående vatten.
2. Kontrollera om sensorn är trasig.
1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn.
PP02/PP2
Temperatursensorfel på batteri 1
1. Kontrollera anslutningen av temperatursensorn för batteri 1.
2. Kontrollera om sensorn är trasig.
1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn.
PP03/PP3
Temperatursensorfel på batteri 2
1. Kontrollera anslutningen av temperatursensorn för batteri 2.
2. Kontrollera om sensorn är trasig.
1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn.
PP04/PP4
Temperatursensorfel på omgivningsluften
1. Kontrollera temperatursensorns anslutning.
2. Kontrollera om sensorn är trasig.
1. Anslut sensorn igen. 2. Byt ut sensorn.
PP05/PP5
1. Kontrollera om det finns någon blockering i vattenkretsen.
2. Kontrollera om vattenflödesvolymen är tillräcklig. 3. Kontrollera om vattenpumpen är i drift.
1. Ta bort det som orsakar blockeringen.
2. Öka vattenflödesvolymen.
3. Reparera eller byt ut vattenpumpen.
Skydd för överdriven temperaturdifferens mellan inkommande och utgående vattentemperatur
PP06/PP6
PP07/PP7
Frostskydd för kylning
Vi hänvisar till PP06.
Vi hänvisar till PP06.
PP07/PP7
Vinterfrostskydd I
Ingen åtgärd krävs
PP07/PP7
Vinterfrostskydd II
Ingen åtgärd krävs
1. Kontrollera om ledningsanslutningen av flödesbrytaren är i korrekt läge. 2. Kontrollera vattenflödet.
3. Kontrollera om flödesbrytaren är trasig.
4. Kontrollera om vattenpumpen är trasig.
1. Återanslut ledningen. 2. Öka vattenflödet.
3. Byt ut flödesbrytaren. 4. Reparera eller byt ut vattenpumpen.
EE03/EE3
Fel på vattenflödesbrytare
1. Kontrollera om hög- /lågtrycksbrytaren är trasig.
2. Kontrollera om köldemedienivån är för låg (för lågt tryck).
3. Omgivningstemperaturen och den inkommande vattentemperaturen är för låg (för lågt tryck).
4. Kontrollera om vattenkretsen är igensatt eller om vattenflödet inte är tillräckligt (för högt tryck).
5. Kontrollera om det finns ett hinder i köldmediekretsen (för högt tryck).
1. Byt ut tryckbrytaren.
2. Fyll på med tillräckligt med köldmedie.
3. Minska vattenflödet.
4. Avlägsna blockeringen eller öka vattenflödet.
5. Skicka värmepumpen till återförsäljaren för en detaljerad kontroll.
EE04/EE4
Hög-/Lågtrycksskydd
Fel på differensskyddet mellan inkommande och utgående vattentemperatur
1. Kontrollera om det finns tillräcklig vattenflödesvolym.
2. Kontrollera om sensorn för inkommande/utgående vattentemperatur är i drift.
1. Öka vattenflödet. 2. Byt ut sensorn.
EE05/EE5
Ingen display
Avfrostning
EE08/EE8
Kommunikationsfel
Kontrollera anslutningen
Sätt tillbaks anslutningsledningen igen.
-
Funktionsstörning i system 1 eller
2
(Bara 3-fasaggregat)
EE1
EE2
System 1:s (eller2) skydd är
trasigt.
Kontrollera varje skyddspunkt
i systemet 1(2), ta bort
funktionsstörningen enligt
tabellen Funktionsstörning
Systemskyddspanel". Enbart
för 3-fasaggregat.
Kan detta vara till hjälp? Hittade texten i deras manual på nätet. http://www.poolbyggarna.se/index.php/2-vara-pooler/43-uppvarmning
Konrad
-
Tack 😀 men jag har också hittat detta. Jag har ju en vanlig 1fas ingen 3 fas.