Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Lillblomma skrivet maj 18, 2014, 12:55:11:11
-
Spelar det nån roll om jag sätter klorinatorn före VP isf efter? Allt vatten går ju inte genom VP, men jag vill att allt ska klorineras. Och jag vill dra vattnet till två returer så jag vill inte dra ihop dom efter VP... Men i manualen står det att klorinatorn ska sitta efter VP. Ska kolla om det påverkar garantin såklart, men vad säger ni experter?
Vill helst ha pump-filter-klorinator-bypass-ena går till VP och sen till retur och den andra direkt till retur, begripligt förklarat?
//A
-
Rent tekniskt lär det ju fungera, men VP får ju lite tuffare miljö att jobba i, med högre klorhalt. Tror ju inte att det förstör den, men problemet är väl att montageanvisningen säger tvärtom och då kan de kanske sätta sig på tvären vid eventuella garantianspråk, för du har ju inte föjt deras anvisningar.
-
2 returer alltså.
Varför inte sätta klorinatorn på endast en retur. Att all klor skulle tillverkas och reagera och förbrukas på någon tiondelssekund (kanske hundradels sekund) vid klorinatorn verkar inte troligt.
Du har cirkulation på vattnet och i poolen så blandas ju det tillverkade kloret sig med det övriga vattnet i poolen.
Om allt klor skulle tillverkas(det gör det) reagera och förbrukas vid samma ögonblick skull ju medföra att, om du blandade klorpulver i ljummet vatten och sedan hällde lösningen i poolen som det står på klorburkarna skulle det vara meningslöst.
Kloret skulle ju då förbrukas i varmvattenhinken eller direkt runt ihällningsområdet i poolen. Detta vet vi att så inte är fallet.
Tror inte att du förlorar någon effekt. Kloret måste ju ha något att reagera med. Det får kloret i poolen 2 sekunder senare.
-
Klorera efter vp i ena röret. Varför ska du köra med dubbla returer? Det behövs inte i en normal installation.
-
Hej,
Är själv i lite samma situation, (Hoppas det är ok att inflika lite)... dock så har vi inte vp utan vv. Om man läser anvisningarna för klorinatorn så står det att den skall sitta direkt efter sandfiltret och läser man anvisningen för VV så skall ev. klorering ske efter VV :D knepigt....
Men förlorar man inte lite värme om man klorerar efter uppvärming? Eller har det mindre betydelse?
Samt,,, har det betydelse för klorinatorn vilken temperatur vattnet har?
/Kakan
-
Detta handlar bara om att man inte vill utsätta vp, vv eller annan utrustning för höga koncentrationer av klor => all kemdosering sist i kedjan.
Man förlorar ingen värme och skillnad i vattentemp påverkar inte kloreringen.
-
Detta handlar bara om att man inte vill utsätta vp, vv eller annan utrustning för höga koncentrationer av klor => all kemdosering sist i kedjan.
Man förlorar ingen värme och skillnad i vattentemp påverkar inte kloreringen.
<antman> TACK :)
-
Ok, nu har vår klorinator gått sönder så nu har vi inte det bekymret men jag fråade säljaren och han sa att det var ok att ha den före VP om vi ville. De som "bara" decinficerar med klor utsätter ju hela tiden VP för klor och han bekräftade att vi inte helelr måste bypassa förbi VP om vi chockklorerar. Något som för mig var avgörande i beslutet att sätta klorinatorn före VP. Om jag nu hade haft nån.
//A
-
....hmmmm....men du har väl ingen annan desinficering än klor i din pool? Det är väl samma klorhalt i en saltpool som i en utan salt.
-
Ja, det är ju precis min poäng.
Om VP klarar "vanligt" klorerad pool och chockklorbehandlingar så kan det väl inte spela nån roll om man har en saltklorinator före den heller...
-
Nej det är inte samma sak.
Chockkloreringar är väldig tillfälliga vid få tillfällen under säsongen.
Klorerar du med granulat eller puck i poolen eller breddavlopp så är detta utspätt när det kommer teknisk utrustning.
Doserar du flytande kem med pumpar eller använder saltklorinator finns det ju en chans att du stadigvarande skickar höga klorhalter mot VP och det vill man undvika.
Så, jag tycker inte det är samma sak.
-
Håller med där om att klorhalten bör ju vara högre just efter pumpar eller saltklorinator o de är nog inte så jättekul för efterföljande utrustning (oavsett om det är titan eller inte)..
Men,, i anvisningen till vår saltklorinator (tri 18 pro) står det att mätningen skall ske på "kallt" vatten, men kanske ändå bättre att sätta den sist...
Kan det aldrig bara va enkelt? :)
-
Det ÄR enkelt. Sätt den efter.
Det skiljer någon grad på varmt och kallt och det har ingen betydelse alls i dessa sammanhang.
-
P.g.a. utrymmesbrist har jag också klorinatorn före VV (Pahlen HiTemp Titan) och problemet är ju att klorhalten efter klorinatorn är betydligt högre än vad det är i resten av systemet efter att det blandas ut i poolen. Jag har ringt och mailat Pahléns och försökt få svar av dem vad max. klorhalt är på deras Titan VVX men de har inte gett mig något svar utan hänvisar mig till min återförsäljare (som inte heller lyckats få fram ett svar).
De har angett 3mg/l som max klorvärde för VVX'en i en monterinsanvisning som jag såg med deras vanliga VVX (alltså inte Titan) har också 3 mg/l som max.
Pahléns säger att den ska sitta efter och vid ev. garanti kommer de att se på korrosion och därefter avgöra om den utsatts för för höga klorvärden. De sa alltså inte att det påverkar garantin om den sitter före utan att de avgör vid ett ev. garantiärende efter att de granskat ålder och korrosion...