Hej!
Måste fixa värme i poolen i år så vi vuxna kan bada också :)
Poolen är rund 4.5m x 1.22m. Har för mig att det är 18m3 vatten.
Har eventuellt fått tag i en Euronom Exoair 10.5 som jag skulle kunna installera för och värma garaget på vintern och kanske poolen på sommaren?
Någon som ser några problem med det?
//niclas
-
Nej, men du behöver en mellanväxlare för att kloret inte skall fräta sönder den i värmepumpen inbyggda växlaren.
Köp en växlare på minst 80 kW.
En farhåga kan jag se, och det är att du kan ha för litet flöde i cirkulationen, så att värmepumpen får svårt att göra av med all effekt den lämnar från sig, sommartid kan den nog ge mer än 10 kW.
Kanske läge att fråga CTC:s support?
-
Har fått hem värmepumpen nu, grejar i garaget för och flytta pump/filter dit samt installera ackumulatortank och vvx.
Har en liten fundering ang slang, jag har en rulle 40mm pem som jag gärna vill använda men det kanske blir för dåligt flöde? det är ca 15m mellan pool och garage (knappt ingen nivåskilnad)
Pumpen jag har är en Primastar micro 33 (0.33hk)
Jag har kikat på plattvärmeväxlare på en sida på nätet som verkar ha bra priser
tex denna för 1700kr:
Teknisk data:
Antal plattor: 50
Material: rostfritt stål, AISI 304
Avkastning: upp till 210 kW
Flöde max: 4 m3 / h
Temperatur: -195°C till 225°C
Kapacitet: 0,040 L / platta = 2,00 Liter
Anslutning höjd: 20 mm
Max. tryck: 20 bar
Storlek: 0,023 m2 per platta = ca 0,92 m2
Förfarandet: F1> F3 / F4> F2
Anslutningar: F1 & F3 1/2" (12,70 mm, ISO G) - F2 & F4 1" (25,40 mm, ISO G)
Mått (LxBxH): 315 x 73 x 119 mm
Vikt: 3,9 kg
Står ju inget om tryckfall är det någon som kör med plattvärmeväxare så man vet att det funkar?
Sedan anges ju 210KW på denna men inte vilken temperaturdiff det gäller.
-
Om jag fattat det rätt så klarar den max 4 m3 vattenflöde/timme på "poolsidan", och det är väl för lite?
Det du kan göra i så fall är att göra en bypassledning, så att du bara värmer ett delflöde (så har jag gjort).
Det du måste ha koll på är att den klarar minst 900 liter/timme på flödet som kommer från värmepumpen, utifrån dina data kan jag inte se vad den klarar på primärsidan, jag antar att 4 m3/h är på sekundärsidan...
-
Tackar, får försöka få tag i mer data på vvx.
40mm pem vs 50mm? Eftersom jag har 40mm slang liggandes så tror jag att jag testar med den först och jag behöver ju inte gräva ner den förens jag vet om det funkar :) har även en hel del kopplingar och isoleringen till den är billigare än till den större.
-
40 mm är nog för klent om du skall köra hela poolflödet över växlaren, men för ett delflöde kan det fungera.
Om du itne menar att de slangarna är för värmevattnet från värmepumpen till poolvärmeväxlaren (vid poolen?), i så fall räcker det, det flödet är ju avsevärt mycket lägre.
-
Jag hade tänkt flytta pump och filter till garaget, har det i källaren idag så det blir 15m enkel väg, ingen nivåskillnad.
Och jag har tänkt köra, eller i allafall koppla så jag kan köra delflöde via växlaren.
Men som sagt så har jag ju grejerna för och testa så märker jag om det funkar.
-
Fått tag i en plattväxlare nu modell stor, har blandat citronsyra och pumpat runt en stund.
Tröttnade på och stå och glo på den så nu har jag lagt den ner och fyllt upp med syran, tänkte låta den stå tills imorgon, kan den ta skada av det? Vattnet blev grönt efter en stund vilket jag antar är koppar? Jag vill ju inte att kopparn ska lösas upp då jag antar att den är kopparlödd?