Så har äntligen mitt Kina spa kommit <antman>. Första reaktionen är mycket positiv. Jag har dock lite funderingar på hur jag skall konfigurera cirkualtionen för att få bästa funktion och ekonomi. Kineserna är lite pigga på kraftiga circ pumpar vilket gör det väldigt dyrt och även oekonomiskt att circulera 24/7, jag har satt i en mindre pump än standard, men den är ändå 350W. Jag skulle vilja ställa in den så att pumpen bara går 1-2 ggr/dag i kanske 2h. Resten av tiden är systemet avstängt. Går det? Har fiddlat med dipswitchar fram och tillbaka, men det spelar ingen roll om det står filter i displayen eller inte. Circualtionspumpen kör på oavsett. Ev kan det ha att göra med att det var nypåfyllt, dvs kallt vatten (15 grader). Tvingar den uppvärmning och cirkulation då, tills den kommer upp i temp? Eller skall den enbart köra värmelement i filtercykeln???? Jag har ett Balboa GS523DZ styrsystem, Circ pump, 2 pumpar, (2 stegs på pump 1).
Titel: SV: Inställning Cirkualtion Balboa GS523dz / VL801 deluxe panel
Skrivet av: Eberlund Service skrivet september 08, 2013, 21:33:33:33
Prova följande:
Ställ dip A5 på "ON" (upp) och dip A9 på "OFF" (ner)

Sedan trycker du på temp följt av Jets 1 (pump 1)

Då bör det stå F följt av en siffra (kan även stå Fil följt av en siffra) spelar mindre roll för siffran är det viktiga. Använd nu temperaturknappen för att ställa om siffran till 2.

Med dessa inställningar ska circpumpen gå i filtrering 2x2 timmar per dygn. Första filtercykeln startar 5 min efter strömpåslag och nästa 12 timmar senare.

Circpumpen kommer även gå när badet kallar på värme.

Hoppas detta hjälper.
Titel: SV: Inställning Cirkualtion Balboa GS523dz / VL801 deluxe panel
Skrivet av: mojjen skrivet september 13, 2013, 15:09:15:15
"felet" var att vattnet fortfarande var kallt. Tänkte inte på att den kallade på värme och därigenom drog circ. Nu funkar det bra.