Skrivet av: tobbe skrivet augusti 25, 2006, 22:48:39:39
Har installerat ett kit från Nibe (Pool 10) som innehåller trevägsventil, relä och utegivare samt en termostat från Pahléns. Efter att rörmokaren kopplat in det rörmässiga kopplade jag själv in el och styrning enligt schema.
Det verkar dock som att värmepumpen inte prioriterar tappvarmvatten, utan eldar på för poolen så lägen termostaten för poolvattnet är tillslagen.
Någon i forumet som har erfarenhet av detta poolkit?
Titel: SV: Nibe Pool 10
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 26, 2006, 10:57:33:33
Låter konstigt, det enda det kitet gör är att koppla bort elpatronen och simulera -40ºC ute och ca +24 ºC på framledningen...
I alla fall om det är samma kit som jag har.
Titel: SV: Nibe Pool 10
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 26, 2006, 11:00:07:07
Däremot har värmepumpen en inbyggd funktion som gör att den bara värmer vvb i max 40 minuter för att sedan växla över till "radiatorvärme" i 40 minuter, o.s.v o.s.v med 40 minuters intervaller.
Efter stort tappvarmvattenuttag kan det därför kanske bli lite kallt i beredaren, trots att värmepumpen periodvis arbetar med att värma tappvarmvattnet.

Kolla om det kan vara anledningen...