PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: FlyHigh skrivet juli 09, 2013, 08:34:01:01
-
Jag skall snart koppla in poollampan och letar efter lämplig kabel.
Jag har sett tips här om att både Kjell och biltma skall ha 6mm2 kabel men det verkar ha utgått ur deras sortiment.
Någon som har tips på vart man hittar det nu förtiden?
Jag kommer behöva ca 4 meter.
Har sett att en del använder högtalarkabel, hur fungerar det utomhus?
/Erik S
-
Köp rätt kabel så slipper du göra om jobbet senare. Jag skulle välja 4 mm2 så kort sträcka. 300 W vid 12 V ger 25 A. Då blir det 42 millivolt över 4 meter kabel och 1 W effektutveckling i kabeln. Vid 6 mm2 blir det 28 millivolt och 0,7 W.
Finns här http://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpanlaggningar/kabel-och-wire/ (http://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpanlaggningar/kabel-och-wire/) eller hos vilken elfirma som helst.
-
Det är en försumbar förlust, lampan kanske rent av lyser lite lagom istället för att lysa upp hela skogen bakom ;)
Och jag vill nog ändå byta till en flerfärgs led om något år och då räcker det gott och väl.
Blev också tipsad (på ett annat forum) om att ta en 5G2,5 och parallellkoppla 2 ledare. Då blir det ännu lättare att hitta kabel. De som tipsar jobbar inom el-branschen så jag hoppas de har koll.
De förslåg dock EKKJ eller EKK och inte gummikabel.
Gummikabel är väl egentligen för lösa apparater och undervattensinstallationer men den känns mer rätt i den här miljön .
Blir nog en kompromiss H07...5G2,5, lätt att få tag på och rätt pris.
-
Det här handlar ju inte om att oppla en bil utan om en fast elinstallation, om du har en fast swimming pool. Kabeln skall då troligtvis grävas ned. Då är det jordkabel (EKKJ) , 6 mm2 som gäller. Det finns hos alla elfirmor. Högtalarkablar och liknande får inte användas för att göra starkströmsinstallationer som detta är p.g.a. hög ström, trots låg spänning.
-
Lite så känner jag med, fick dock för mig det var ganska vanligt att använda bil-kablar. Fast det behöver ju inte vara rätt eller bra bara för att många gör så...
Kabeln kommer inte grävas ned utan fästas i bärlinorna till tralldäcket.
-
Enligt de gamla föreskrifterna räckte det med 4 mm2. sid 110: http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/%C3%84ldre%20f%C3%B6reskrifter/1999-5.pdf (http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/%C3%84ldre%20f%C3%B6reskrifter/1999-5.pdf)
Varifrån kommer 6 mm2? Varför är det ändrat? <hmm>
-
Som jag förstår det så är det strömmässigt inga problem men spänningsförlusten påverkas (kan ha missuppfattat något). Jag tittade i ett nomogram som jag sett på flrea ställen, bla Kjell & Co: http://www.kjell.com/resources/sv-se/fraga_kjell/hur-funkar-det/elelektronik/batterier/7-batteripack/7-4_nomogram12v_large.png (http://www.kjell.com/resources/sv-se/fraga_kjell/hur-funkar-det/elelektronik/batterier/7-batteripack/7-4_nomogram12v_large.png)
300W och 4m kabel ger 6mm2, fast det ligger på gränsen till 4mm2
Jag har sett att andra hänvisat till liknande monogram när det gäller 12v fast det kanske mest gäller bilar?
Jag har aldrig tidigare tagit hänsysn till spänningsförluster så jag är ute på lite djupt vatten och läser jag ditt förra inlägg igen så är det ju en marginell skillnad.
Nu har jag en hel del förslag som känns rimliga och "godkända"/säkra så det blir att se vad som finns på Hornbach (skall ju ändå handla massa annat där till trädäcket). En EK** 5g2.5 känns som enklaste vägen. Har tvåmetersstumpar av både EKLK och EKKJ hemma... Kanske skall köpa sträckolin istället ;)
/Erik S
-
Enligt de gamla föreskrifterna räckte det med 4 mm2. sid 110: http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/%C3%84ldre%20f%C3%B6reskrifter/1999-5.pdf (http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/%C3%84ldre%20f%C3%B6reskrifter/1999-5.pdf)
Varifrån kommer 6 mm2? Varför är det ändrat? <hmm>
Nej det finns inget som säger 4 mm2 i föreskrifterna du hänvisar till, utom vad det gäller oisolerade ledningar (som när man hänger spotlampor på linor). Vilken ledararea som krävs styrs av strömmen, avsäkringen och förläggningssättet. Det går inte att ge ett generellt svar, men som vanlig tumregel för vad som är tillåtet blir det 4 mm2 för max 20 A, 6 2 för 25 A (som poollamporna drar). Skall du använda jordkabel så är 6 mm2 dessutom betydligt vanligare och lättare att få tag på.