PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Kojak skrivet april 28, 2013, 20:47:26:26
-
Hej jag antar att min Brilix XHP100 är trasig. Är +5 ute och pumpen ser ut som på bilden, en timme senare så såg man inte lamellerna längre då stängde jag av den. Jag antar att det är den automatiska avfrostningen som inte fungerar. Eller någon mer som har isbildning på sin värmepump?
-
En bekant till mig kör Brilix 5,5kW den fungerar klockrent när det är varmare än +5gr men när det går ner till +5gr då får han samma problem. Dock skall det gå att ställa in längre avfrostningstid på panelen och det borde lösa problemet.