Hej,
Håller på och sätter upp min Intex Ultra-frame på ca 26 kbm och funderar på värmepump när jag ändå håller på. Har tittat lite på Luxamas LX05H som några här verkar använda och som enligt rubinpool ska klara av att värma 30 kbm. Tittar man på Luxamas webbsite säger dom att den ska klara 20 kbm. Vet någon vad som är rätt uppgift, och klarar en LX05H att värma en 26 kbm Intex-pool?
Hälsningar
Anders
-
Hej
Lite konstigt att man uppger större volym på den jämfört med Brilix THP55. Brilix ger 5,5 kw och Luxlama 5 kw, så Brilix känns som ett starkare kort, därför valde jag den.
Luxlama drar nog lite mindre, men jag tyckte att det var skönare att ha 500 watt till ut.
Mvh Daniel
-
Ja, det kan man tycka är lite märkligt. En av anledningarna till att jag tittade på Luxaman är den förhållandevis låga ljudvolymen, fast blir det inte tillräckligt varmt spelar det mindre roll hur lite det låter...
Anders
-
Vi stod i valet och kvalet mellan Brilixen och Luxlaman. Det blev en Brilix till slut eftersom Rubinpool sålde mest av den och inte kunde säga så mycket om Luxlaman.... kan tyckas konstigt med det var det svar vi fick
-
Jag tycker Brilix är väldigt tyst, blev överraskad.
Bara min reflektion.
-
Vi stod i valet och kvalet mellan Brilixen och Luxlaman. Det blev en Brilix till slut eftersom Rubinpool sålde mest av den och inte kunde säga så mycket om Luxlaman.... kan tyckas konstigt med det var det svar vi fick
Hur är det med värmen i poolen, tycker ni att Brilixen levererar tillräckligt med värme (om man räknar bort solpanelerna då...)
Anders
-
Hur är det med värmen i poolen, tycker ni att Brilixen levererar tillräckligt med värme (om man räknar bort solpanelerna då...)
Anders
Kan inte svara på detta ännu eftersom vi inte startat upp värmen ännu. Vi har haft så kallt hela maj och inte förrän nu fått lite bättre väder. Vi ska försöka starta upp nu i helgen och sedan får vi se hur det fungerar. Då kan jag nog ge ett svar.
-
Igår var det mulet mest hela dagen så solfångarna gav inte så mycket värme. Vp:n värmde cirka 3-4 grader under dagen, var igång cirka 8-9 timmar. Det är vi nöjd med i alla fall.
-
Nu har jag kört VP sedan i helgen, det tog ett knappt dygn att komma upp från 19 till 27 grader (det soliga vädret hjälpte till...) med värmeöverdrag (bubbelplast) på under natten. Cirkulationen går nu 8.00 - 20.00 och VP går några timmar på morgonen för att ta upp de 1-2 grader som jag tappat under natten, den är inkopplad hela tiden men startar när pumpen (och flödet) startar på morgonen.
Jag har ställt bypassen så att temperaturdifferensen in/ut ur VP är ca 3 grader. Så småningom ska jag koppla in några temperaturgivare på VP och pool så man kan övervaka/optimera det hela bättre, än så länge fungerar det tillräckligt bra, ungarna njuter av att kunna bada en hel förmiddag utan att behöva kliva upp å värma sig!
-
Har en Intex ovanmarkspool på 17(?) kubik tillsammans med 8,8kW VP från Jula och är glad över att ha så mycket effekt eftersom det går snabbare att värme poolen. När solen är framme lyckas poolen hålla 30 grader hela dagen utan att VP går.
Startar VP manuellt på morgonen när solen dyker fram och konstaterar att det verkligen är stor skillnad i uteffekt när utetemperaturen stiger.
Just nu har jag maxat flödet genom VP och ändå lyfter den tempen två grader.
Varför har du tre grader i dT? Högst verkningsgrad fås när dT minimeras enligt annan diskussion här på forumet.
-
Har en Intex ovanmarkspool på 17(?) kubik tillsammans med 8,8kW VP från Jula och är glad över att ha så mycket effekt eftersom det går snabbare att värme poolen. När solen är framme lyckas poolen hålla 30 grader hela dagen utan att VP går.
Startar VP manuellt på morgonen när solen dyker fram och konstaterar att det verkligen är stor skillnad i uteffekt när utetemperaturen stiger.
Just nu har jag maxat flödet genom VP och ändå lyfter den tempen två grader.
Varför har du tre grader i dT? Högst verkningsgrad fås när dT minimeras enligt annan diskussion här på forumet.
Ok, gör jag fel då som har strypt flödet genom pump en hel del, mycket av vattnet går förbi via bypassen, detta för att få tempskillnad på 2 grader......hur ska det vara???? Högt flöde eller ej genom vp?
Just nu är det alltså väldigt strypt, men den går en hel del??
Mvh Daniel
-
Ok, det hade jag missat. Har nu ställt om bypassen så att hela flödet går genom VP. dT varierar mellan en och två grader, får se vad det gör på driftstiden på pumpen...
-
Gör jag fel då?
-
Vad kostar en VP som duger till en ovanmarkpool på 23 kbm