Vi har har en gammal värmepump (Aermec AN 0307 H) som tidigare värmde huset och poolen på 9KW.
Nu installerade vi en ny pump + innedel eftersom den gamla pannan rasade.
Så gamla pumpen värmer nu bara poolen. Detta sker alltså i en MYCKET kort slinga som bara är kanske 3 meter.
värmepump -> värmeväxlare -> pump -> värmepump.
Kanske 2 liter vatten som cirkulerar. Minsta lilla läckage skulle göra att pumpen kör torrt/larmar.
Så min fråga är vad jag skall göra? Volymförstorare?
Eller kan jag koppla vanliga poolcirkulationen direkt till värmepumpen (via bypass). Vi har baquasil så vattnet borde inte vara så himla aggressivt?
Körde förra sommaren med den korta slingan och fick ett par tre flödesstopp i VPn och fick fylla på vatten...
Tacksam för tips.
Baquasil
-
Värmeväxlare för poolvatten brukar vara gjorda av titan eller möjligen syrafast rostfritt stål. Om de har en värmeväxlare av t.ex. koppar eller aluminium är det klart olämpligt att köra in poolvatten i den. Enklaste sättet vore väl att koppla ett litet expansionkärl till slingan ? Vi har en sådan lösning för ett golvvärmesystem i ett par rum och det fungerar utan problem.
-
Jo, det kanske kunde vara en bra idé med expansionskärl. Har ett oanvänt på 20 liter som man kanske kunde pilla in den i slingan och fylla på.
Trist att ha en extra pump gående dock.. hade varit schysst att slippa den..
Men jag vet inte vad det är för material i värmepumpens växlare...