Hallå! Ska till o beställa en brilix thp 55 . Man kan ju köpa till bypass för en tusing men är det något man egentligen behöver ?
-
Ja, du behöver kunna reglera temp-diffen över VPn.
-
Ja, du behöver kunna reglera temp-diffen över VPn.
Det är flödet inte tempen. värmepumparna vill inte ha det höga flöde som man normalt har i en pool.
-
Ja, fast det beror på att tempdiffen blir för låg för att pumpen ska kunna jobba effektivt, så den direkta orsaken är att man vill få rätt delta-t för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad.
-
Nja, den verkliga orsaken till att tillverkarna rekommenderar det är att minska tryckfallet och därmed mindre slitaget på kondensorn. De flesta har ju bara en ytbeläggning av titan på den den av poolvattnet vätskeberörda del.
-
Flödet är ju det som påverkar delta-t. Har du för högt flöde så uppnår du inte önskvärt delta-t och har du för lågt flöde så kommer ju pumpen att stanna på flödesvakten.
Delta-t är ju ganska individuellt från anläggning till anläggning och påverkas bla. av kringliggande temp , storlek på värmepump, mm.
-
Flödet är ju det som påverkar delta-t. Har du för högt flöde så uppnår du inte önskvärt delta-t och har du för lågt flöde så kommer ju pumpen att stanna på flödesvakten.
Delta-t är ju ganska individuellt från anläggning till anläggning och påverkas bla. av kringliggande temp , storlek på värmepump, mm.
Ja så är det.
Man kan ju förstås se flera skäl till att använda en bypass (tex att begränsa flödet så VPn inte flyger över till grannen eller blåser ut sitt innehåll) men det är svårt att bortse från den starka kopplingen mellan flöde, deltaT och verkningsgrad.
I en bergvärmeanläggning justeras flödet med cirkulationspumparna så att optimalt delta-T uppnås både på värmebärar och köldbärarsida, här får vi använda ett par ventiler till det istället (bypass).
-
hmm. Man kanske skulle satsa på solvärme ist. Verkar krångligt det där. ;)
-
Ledsen om det verkar krångligt men det är det inte alls. Köp till bypassen du och leta lite på forumet så ser du hur du ska sätta ventilerna. Sen är det bara att du testar dig fram så du hittar någorlunda rätt ventilöppningar, jag tror det blir svårt att säga exakt vad som blir rätt för alla har vi olika förutsättningar. Lycka till O0
-
Tackar! Allt beställt nu. Återkommer om det inte funkar som jag vill :)