Hej!
Jag har en fråga angående Nibes poolstyrning.Det står så här i deras installationsmanual...
När F1145/F1245 är dockad mot pool, måste värmekretsen förses med en yttre cirkulationspump. Orsaken till detta är att under poolladdningen är det värmepumpens interna cirkulationspump som håller uppe flödet genom poolvärmeväxlaren. Den extra/yttre cirkulationspumpen (GP10) håller flödet uppe i värmekretsen, för att framledningsgivaren (BT25) ska kunna mäta temperaturen korrekt.
Min fråga är den, måste jag verkligen ha en extra cirkulationspump (GP10). Kommer ju inte köra någon värme i radiatorsystemet ändå under den perioden poolen används. Om jag nu struntar i den, vet någon om det går att köra Pool 40 utan den tempgivaren (BT25) som ska sitta på radiatorsystemet? Kommer den bli knäpp när den inte får något värde att jobba med? Vad händer om den inte mäter värdet korrekt?
-
Det borde funka utan yttre cirkpump, om framledningen inte blir så kall att regulatorn för värmeproduktion vill växla över till radiatorvärme.
Om du ställer ned värdet för sommardrift (tror det finns ett sånt i alla fall) eller vrider ned ratten för finjustering så kommer den aldrig att efterfråga värme i huset under sommarhalvåret.
-
Lyfter tråden igen, jag har samma system, men undrar om det går att "Snabbvärma" då jag på radiatorerna får ut maxtemp året om "förmodligen trasig givare" medan på poolen får ut låg temp som höjs när poolens temp höjs, jag har provat att ställa om "Min framledningstemp" men ingen påverkan blir.
Har också provat ändra värmekurva, men ingen skillnad då heller, tror den bara påverkar radiatorkretsen pga att den går på utetemp.
Skulle ju så klart gå att göra en fuling och koppla en delning via radiator rören, men det kostar ju pengar ;P
-
Nu har jag en äldre Nibe pump (se logger-länk i signaturen) + styrning (Pool 10) men när poolen värms så går VP med max effekt men p.g.a. effektiv värmeväxlare till poolvattnet så känns ju inte någon speciell värme i rören fram till värmeväxlaren när poolvattnet är kallt om det nu var frågan?
Min framledning och värmekurva borde inte påverka poolvärming över huvud taget.
Nibe Pool 10 som "lurar" VP att det är -40 grader utomhus:
http://www.nibeonline.com/pdf/611154-4.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/611154-4.pdf)
-
Har exakt denna lösning med en extra cirkpump (som Nibe föreslår). Nu har jag inte installerat detta själv, och hade inga direkta synpunkter på hur det skulle lösas.
Hur mycket tjänar du på att "snåla"? En cirkpump 2000-3000:-
För min del var arbetskostnaden den största biten. Totalt med pool40 samt övrigt material 19.000:- (värmeväxlaren inte inkluderad). Dyyyyrt, men det blev väldigt bra.
Tyvärr kunde man inte använda rot-avdrag för denna typen av jobb (kollade med skattemyndigheten). Hade poolen varit en inomhuspool så hade det gått att använda rot-avdrag. Lite märkligt kan tyckas.