Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: larsm1 skrivet augusti 10, 2011, 18:38:24:24

Titel: Säkring löser ut - kompressorfel?
Skrivet av: larsm1 skrivet augusti 10, 2011, 18:38:24:24
Hej,

I helgen började jag få problem med min luftvärmepump. Efter c:a en minut när fläkten gått igång så löser säkringen (13A) ut. Jag hade en reparatör förbi idag som mätte och konstaterade att strömmen var över 30A när säkringen gick. Hans teori är att kompressorn är slut och att den behöver bytas. Är det så illa???    :'(  Eller finns det något annat som kan vara fel?
Titel: SV: Säkring löser ut - kompressorfel?
Skrivet av: awasen skrivet augusti 11, 2011, 09:16:59:59
Mest troligt är att något brunnit i kompressorn men det kan ju förstås vara någon annan kortslutning p.g.a. a fukt/vatten. Du borde kunna kolla det om du kan koppla ur kompressorn inne i VP:n och sätta på strömmen. Går säkringen då också så har du en kortslutning, går den inte så är det kompressorn som orsakar kortslutningen...

//Anders
Titel: SV: Säkring löser ut - kompressorfel?
Skrivet av: larsm1 skrivet augusti 11, 2011, 09:54:37:37
OK - tack för svaret, det låter vettigt. Jag avvaktar med att kolla detta själv då jag kommer försöka reklamera, pumpen är inte 3 år gammal än.
Titel: SV: Säkring löser ut - kompressorfel?
Skrivet av: larsm1 skrivet augusti 15, 2011, 14:06:42:42
Update:
Det visade sig att det var kondensatorn för kompressorn som var trasig, syntes ganska tydligt när jag öppnade pumpen och kollade. Numera utbytt och nu återstår det bara att få tillbaka juste badtemperatur. Det kan ju ta ett tag nu när sommaren försvann....