Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mrzimmerman skrivet maj 16, 2011, 20:52:18:18

Titel: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: mrzimmerman skrivet maj 16, 2011, 20:52:18:18
Hej

Jag precis installerat en poolvärmare från GJ.

Jag får dock emellanåt felmedelandet e 33 eller nåt och detta skall
betyda att trycket in i poolvärmaren är för lågt....
Mitt problem är att bypassen är fullt öppen dvs jag kan inte få högre tryck
in i poolvärmaren. Jag stannar pumpen och låter vara stängd typ 30 sek och när jag
sedan startar pumpen igen så startar även poolvärmaren igen. Sedan kan gå ibland
1-3 dygn innan samma inträffar igen.

Några tips..

Mvh

Mrzimmerman
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: Housedad skrivet maj 16, 2011, 21:15:25:25
Hej,

Vad har du för cirkulationspump ?, vilken VP är det, sandfilter storlek..
dimension på ledningar till poolen, längd, vilket tryck visar filtrets manometer

Har du kollat att cirkulationspumpen går åt rätt håll?

Det har hänt att flödeskännarern som i princip är en vippa i vattenflödet suttit åt fel håll vilket leder till felaktiga stopp...

Många frågor..

/ Housedad
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: Steffe skrivet maj 16, 2011, 21:28:01:01
Hej,

Det står inte EE3? EE3 betyder i alla fall att du har för lågt flöde till värmepumpen. Du skall alltså stänga bypass-ventilen (börjar med att sätta den på 45°) för att du skall få mer flöde till värmepumpen. Kör du helt öppen bypass-ventil så går det för lite flöde genom VP och flödesvakten slår inte till. Att ditt flöde i systemet skiftar från dag till dag kan bero på hur igensatt ditt filter är osv.
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: cg_joh skrivet maj 16, 2011, 21:31:09:09
Jag har också en GJ och jag har bypassen aningen stängd. Om jag öppnar helt så blir flödet genom VP:n för litet och den stannar. Så prova att strypa bypassen något.
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: mrzimmerman skrivet maj 16, 2011, 22:15:45:45
Ok

Jag trodde om jag hade bypassen öppen helt att allt vatten går in
i poolvärmaren om jag stänger den lite så går en del in
i poolvärmaren och resten direkt till poolen.

Därav borde väl inte trycket bli bättre om jag öppnar bypassen eller tänker jag fel.

mvh

Mrzimmerman
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: Steffe skrivet maj 16, 2011, 22:26:43:43
Du tänker fel. Om du har ventilen öppen så går nästan allt förbi värmepumpen. Desto mer du stänger ventilen desto mer styr/tvingar du flödet att vå via värmepumpen.
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: Erica skrivet maj 16, 2011, 22:27:49:49
Nej helt öppen bypass ger ju nästan inget flöde alls genom värmepumpen. Helt stämgd bypass ger oftast för mycket flöde, men det beror ju på hur stor pump du har. Ju mer öppen som bypassen är desto mindre går in i värmepumpen.
Titel: SV: Felmedelande på poolvärmaren från GJ
Skrivet av: mrzimmerman skrivet maj 16, 2011, 22:29:31:31
Tackar för alla svar skall kolla imorrn att stänga ner by passen lite så ser vi vad som
händer...

Tusen tack igen ni är guld värda

Mvh

Mrzimmerman