Hej jag är ny här på forumet, får se om någon har några teorier om detta.
Har just köpt en Brilix THP 100, har kört den i två veckor utan problem. Badade i Lördags 25 grader. Men igår ville den inte mera, Proppen går så fort den försöker starta 10A. Har bytt ut strömstället, blir ingen skillnad. Visst ska den kunna gå på 10 A säkring? Tacksam för svar. HG..
-
Ok när på dygnet gick säkringen?
vi har bytt till 13 A säkring ( passar i 10 A uttag ) fast den gick på natten då det var ca 3 grader ute och jag kom på att kyl och frys gick på samma inga problem dagtid med varmt ute så nu ska det fixas en egen säkring till VP
Hade oxå 25 gr i poolen
Mats
-
Det låter lite misstänkt om den går sönder upprepade gånger. Om något annat ligger på samma säkring så kan det få den att gå sänder MEN om det vore orsaken så skulle den knappast gå omedelbart utan efter en stunds körning. Nu låter det som om du antingen fått kortslutning eller som om 10 A vore för litet för din pump, men då borde den inte heller ha gått från början. Du har ju fortfarande garanti på pumpen så kontakta de som du köpte den av. Försöker du mixtra själv med något så kan garantin bli ogiltig.
-
Hej.
Jag kör min Brilix THP55 och cirkulationspump på samma 13A säkring, fungerar utan problem. Den löste dock ut när jag drog igång högtrycken samtidigt, pga att extrauttaget ligger på samma säkring ::)
//
Lars
-
Även jag kör THP55 och circ.pump på 10A säkring och den har bara löst ut när jag kört sågklinga på samma uttag... :o
En THP100 ska inte lösa ut en 10A säkring tycker jag...
//Anders
-
Tack för tips och idéer. Jag har säkrat upp till 13 A och just nu går den, så kortslutning är det inte. Frågan är hur kan den dra mera ström när det är kallt ute? Ska köra den idag 9 grader ute 17 i poolen. Får då se om den går. Tack och bock.. HG..
-
Det är ju så att ju kallare det är ute desto mindre ger VP (cop) och då måste VP ha mer ström och Ampere ju varmare ute desto mindre energi och ampere vilket kanske rimmar illa men det går åt mindre energi att värma upp varmare vatten i varmt klimat O0 >rulla<
/Mats
-
En TPH 100 skall säkras av till 16A enligt manualen (och 2.5mm2 kabel). Vid normal drift ligger den på 9.6A, men startströmmen kan i vissa fall vara högre o den är nog orsaken till varför din 10A säkring löser ut.
/ronson
-
Sorry för en dunderbump nu, men Ronson skriver att det ska vara 2,5kvadratsledning, detta fick mig att fundera, rotade fram min manual och där står 1,5 kvadrat till alla modeller! Googlade fick dels upp brillix egen sida med en engelsk instruktion där 2,5 kvadrat anges, men jag hittade även min instruktion på en norsk sida
http://www.partnerline.no/doc/Brilix/Heatpump-THP_Manual.pdf (http://www.partnerline.no/doc/Brilix/Heatpump-THP_Manual.pdf)
http://www.brilix.com/download/1288695785en__2_tepelna_cerpadla_new_en.pdf (http://www.brilix.com/download/1288695785en__2_tepelna_cerpadla_new_en.pdf)
Vår pump löser ibland ut vår 10A säkring när det är kallt, då kan anslutningen vara rätt varm. Har nu bett en elektriker komma och ändra till 16A och naturligtvis 2,5 kvadrats kabel. Trist om det skulle börja brinna inne i husväggen...
-
Min 10 kw pump ska ha 2,5 kvadrat och 16 ampere!
-
Det är för att det i Sverige är striktare regler än många andra EU länder. Här är det krav på 2,5 kvmm med 16A säkring. En 1,5 kvmm kabel kan man under vissa omständigheter säkra upp till 13A och det borde räcka för en THP100 men säkrast är med 16A förstås.
Är det kallt ute (under 10 grader) lönar det sig inte mycket att ha VP'n igång. Den drar tokmycket ström och värmer väldigt lite...