PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: lundberg skrivet april 24, 2011, 20:49:00:00
-
Hej,
Jag kanske är korkad men hur sjutton ska jag koppla in elen på pumpen. Det är ju samma färg på båda kablarna. Jag gissar att jorden ska sitta på skruven i mitten som är skruvad i själva pumpen. Det är en 1-fas 220 v pump.
Vore super tacksam för hjälp.
-
Om du skall koppla den med en stickpropp så spelar det ingen roll vilken som är vilken av de två. Stickproppen går ju ändå att vända åt vilket håll som helst. Men jorden måste du sätta rätt, annars blir det helt livsfarligt. Jordskruven är den som sitter kopplad direkt i metallstommen. Den är grön/gul i kabeln.
PS: VIsade min man bilden - han sa att så får det inte se ut. Det skall vara en kabel som kommer in och går ända in genom klämman som håller fast kabeln, inte ett par lösa trådar. Det är absolut inte tillåtet i Sverige.
Kabelklämman skall alltså hålla fast kabelns ytterhölje. Sedan delar den sig till respektive skruvar efter klämman.
-
Om du skall koppla den med en stickpropp så spelar det ingen roll vilken som är vilken av de två. Stickproppen går ju ändå att vända åt vilket håll som helst. Men jorden måste du sätta rätt, annars blir det helt livsfarligt. Jordskruven är den som sitter kopplad direkt i metallstommen. Den är grön/gul i kabeln.
PS: VIsade min man bilden - han sa att så får det inte se ut. Det skall vara en kabel som kommer in och går ända in genom klämman som håller fast kabeln, inte ett par lösa trådar. Det är absolut inte tillåtet i Sverige.
Hej,
Tack för snabbt svar, jag fick med ett motorskydd med start och stop knapp. Är det viktigt att man använder den? Skissen tyder ju på att man kan koppla in en stickpropp direkt.
Kablarna som sitter där nu är bara två korta, tror att de sitter så för att visa hur man ska koppla in elen. men jag fattade inte ändå! Men nu tror jag att jag är med.
-
Ja motorskyddet bör du definitivt koppla in. Annars brinner pumpen upp om den t.ex. skulle ha kärvat fast när du kör igång den. Dessutom är motorskydd bestämmelsekrav om inte motorn anses stå under ständig tillsyn när den används eller stå på sådant sätt att den absolut inte kna starta någon brand.
Att de två trådarna bara satt där som illustration eller bara har använts vid fabrikstest är ju tänkbart. Men i en del länder kopplar man ju så tyvärr. En gång när vi bodde utomlands fick min man syn på att vattenpumpen i huset vi hyrde bara var kopplad med lösa trådar...och utan jord dessutom. Han fick koppla om den direkt...
-
Ja motorskyddet bör du definitivt koppla in. Annars brinner pumpen upp om den t.ex. skulle ha kärvat fast när du kör igång den. Dessutom är motorskydd bestämmelsekrav om inte motorn anses stå under ständig tillsyn när den används eller stå på sådant sätt att den absolut inte kna starta någon brand.
Att de två trådarna bara satt där som illustration eller bara har använts vid fabrikstest är ju tänkbart. Men i en del länder kopplar man ju så tyvärr. En gång när vi bodde utomlands fick min man syn på att vattenpumpen i huset vi hyrde bara var kopplad med lösa trådar...och utan jord dessutom. Han fick koppla om den direkt...
Tack, då blir det inkoppling i morgon. Jag kan ju köra en sladd med stickpropp från motorskyddet. Det är bara tillfälligt till elektrikern har firat klart påsken. Tyckte dock att det såg ut att finnas många fler sätt att koppla in motorskyddet på. Har du någon aning om hur man kopplar in motroskyddet. På varje sida finns metalbläck den ena sidan står det N på och den andra sidan är jorden. Kopplar man då in den andra kabeln på någon av de tre som finns i mitten och spelar det någon roll vilken man kopplar in den i?
Min förra pool hade vi dock inget motorskydd till, klarade oss i 4 år utan olyckor men man vet ju aldrig när en olycka sker.
-
1-fas pump har inbyggt termisk motorskydd, finns dock speciella 1-fas motorskydd att köpa.
Det du har på bilden är ett 3-fas 400VAC, be din elektriker om hjälp med att koppla in det. Behöver göras på ett speciellt sätt för att funka för en 1-fas motor, kommer dock inte ihåg hur.
/ronson
-
KOnsulterade min man (elingenjör) men lyckades visst missförstå något första gången så jag gör om det.
Du har ett trefas motorskydd och en enfas pump. För att motorskyddet skall fungera så bra som möjligt bör du koppla på ett särskilt sätt. Du kopplar alltså de två ingående till de två vänstra skruvarna upptill. Koppla sedan pumpen till de två yttre i nederkant och koppla en tråd från mellersta nedre till övre högra. Då upplever motorskyddet din enfas pump som om den vore en trefas. Koppla de båda jordtrådarna till jordklämman (jord är grön/gul). Klämman märkt N använder du inte alls.
Ställ sedan in motorskyddet på den ström i A som står på motorns skylt.
Motorskydd skyddar motorn mot att gå sönder och minskar risker för brand, men skyddar inte mot elolycksfall speciellt mycket. För detta fodras en jordfelsbrytare. Den kan antingen redan sitta i elcentralen och skydda hela huset eller så kan man koppla in en för poolen. Men att ha en jordfelsbrytare är ett absolut säkerhetskrav för poolinstallationer.
PS. Min man ritade en miniskiss på hur det skulle vara men jag vet inte hur man kan posta in en sådan här på forumet...
-
Om man inte vet hur det skall kopplas och
inte har behörighet, skall man verkligen koppla
såna här grejer då? Ni bygger svindyra anläggningar men tullar
på säkerhet anser jag!!
Roland
-
Om man inte vet hur det skall kopplas och
inte har behörighet, skall man verkligen koppla
såna här grejer då? Ni bygger svindyra anläggningar men tullar
på säkerhet anser jag!!
Roland
Hej Roland,
Håller delvis med dig, men jag har bokat elektrikern, men han kom inte när han skulle och mitt vatten börjar bli grönt så jag vill ha igång själva poolpumpen bara. Diskussionen om motorskyddet kom upp i efterhand. Om jag känner att jag inte klarar det så kommer jag inte koppla in det. Elektrikern kommer göra om allt och dra ut nya kablar med jordfelsbrytare etc. så fort han orkar komma.
-
KOnsulterade min man (elingenjör) men lyckades visst missförstå något första gången så jag gör om det.
Du har ett trefas motorskydd och en enfas pump. För att motorskyddet skall fungera så bra som möjligt bör du koppla på ett särskilt sätt. Du kopplar alltså de två ingående till de två vänstra skruvarna upptill. Koppla sedan pumpen till de två yttre i nederkant och koppla en tråd från mellersta nedre till övre högra. Då upplever motorskyddet din enfas pump som om den vore en trefas. Koppla de båda jordtrådarna till jordklämman (jord är grön/gul). Klämman märkt N använder du inte alls.
Ställ sedan in motorskyddet på den ström i A som står på motorns skylt.
Motorskydd skyddar motorn mot att gå sönder och minskar risker för brand, men skyddar inte mot elolycksfall speciellt mycket. För detta fodras en jordfelsbrytare. Den kan antingen redan sitta i elcentralen och skydda hela huset eller så kan man koppla in en för poolen. Men att ha en jordfelsbrytare är ett absolut säkerhetskrav för poolinstallationer.
PS. Min man ritade en miniskiss på hur det skulle vara men jag vet inte hur man kan posta in en sådan här på forumet...
Hej stort tack,
Jag tror att jag chansar och kopplar pumpen direkt på stickproppen och drar en förlägningskabel till garaget där jag har uttag som har jordfelsbrytare. Själva poolrummet är nedgrävt i jorden på tomten så brand är jag inte oroad för men det vore ju synd om pumpen skulle gå sönder. Förhoppningsvis så orkar elektrikern masa sig hit under veckan så att jag kan få igång allt med värme också och motorskydd.
-
"Proffskopplat" är givetvis bäst, men "korrekt amatörkopplat" blir ändå bättre än "galet amatörkopplat". Min man har sett gott om skräckexempel. Allt från småfel till rena livsfarligheter. Ibland kanske inte faran kommer direkt heller. Han berättade om ett fall där han åkt ut för att besiktiga ett hus där ett barn fått ström i sig från en elgrill på en altan och familjen ville ha elsystemet kollat. Grillen var korrekt kopplad till ett jordat vägguttag. Men det visade sig att jordkontakten i vägguttaget inte var ansluten. De ringde husets förre ägare.Han hade satt upp uttaget genom att koppla vidare från ett icke jordat uttag inomhus (då fanns det ju ingen jord att ansluta till), men han sa att det var inget problem eftersom han satt upp uttaget bara för sin elektriska gräsklippare, som var dubbelisolerad och inte behövde jord, vilket ju stämde. Men när sedan den andra familjen köpte huset blev det ju livsfarligt när de ovetande om felet kopplade grillen där. Därför gäller ju absolut att ett jordat uttag MÅSTE vara riktigt jordat, oberoende av vad man tänkt att använda det till.
Visst kan du köra pumpen utan motorskyddet tills din elektriker kommer och kopplar. Är du bara BOMBSÄKER på att du kopplat jorden rätt, att du har jordfelsbrytare och att denna fungerar (testa med testknappen) så skall det inte vara någon risk för personskador i vart fall. Men kolla noga när du sätter ström på pumpen att den verkligen snurrar. Gör den inte det lär den brinna upp ganska snabbt om den inte har inbyggt skydd.
-
Hej,
då slänger jag mig in i matchen... och jag är elektriker... ;)
Enfas motorskydd är i stort sett meningslöst om man inte har någon specialmotor som kräver extra skydd. De flesta har inbyggt termiskt skydd och sätter man motorn till en snabb 10A säkring så sker inga bränder heller (eller, ja, oddsen är väl som att vinna på lotto).
Om en enfas motor tänker "brinna" så gör den det oftast i vilket fall innan ett motorskydd hinner lösa ut. Om man ställer skyddet "snålt" kan det gå men då får man räkna med rätt många "falska" utlösningar av skyddet.
Huvudorsaken till att man har motorskydd för 3-fas motorer är att om en fas trillar bort så brinner motorn direkt annars så motorskyddets främsta egenskap är att "mäta" så alla tre faser belastas lika och lösa ut om de inte gör det. Med en-fas trillar ju liksom den logiken bort...
Överström för en motor ska lösa ut säkringen.
Så, tuffa lugnt på du utan motorskydd för din en-fasare...
//Anders
-
Checkade igen med min man som inte riktigt håller med om ovanstående. Visst beror det på vilken typ av 1 fas motor som du har; har den inbyggt skydd så stannar motorn så fort som den blir för varm och då är ju skyddet ordnat. Men en hel del enfasmotorer är egentligen trefasmotorer, som man konverterat genom att sätta en kondensator på dem så att de går att köra på 1 fas. På sådana motorer finns oftast inget inbyggt skydd.
Motorskyddet löser ut så fort som du kommer över inställt värde, ja med en kort fördröjning. Om man t.ex. ställt in det på 2 A så ligger gränsen ungefär där. En 10 A säkring löser inte ut snabbt förrän vid runt 20 A och då har nog motorn redan brunnit. Sedan kan ju motorer brinna av andra skäl också, t.ex. att vatten trängt in i dem.
Det faktum att ett motorskydd levererats med den här aktuella pumpen tyder ju på att motorn är avsedd för detta och kanske inte då har något inbyggt skydd.
-
Tack alla för all hjälp, jag kopplade idag själv in en stickkontakt direkt till pumpen och kopplade den till en uttag som jag vet har en väl fungerande jordfelsbrytare. Pumpen startade jättefint och har rullat hela dagen.
Pumpen verkar dock vara av den typen som erica nämnde alltså en trefas som nu är en 1-fas. Det sitter en stor vit rulle inne där det står 400v. Förmodar att det innebär 3-fas?
I veckan hoppas jag att elektrikern kommer för nu vill jag även ha igång VP så man får lite mer värme!