SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: pmk skrivet december 13, 2010, 21:30:55:55
-
Någon som kan hjälpa mig med svar på dessa frågor,
Jag har haft mitt spa (Folkpool Crown ll) sen i somras har fungerat bra!
Tycker inte att jag kan blåsa på så mycket i munstyckerna, när jag köpte det tyckte jag det var ok, men nu efter ett tag så tycker jag det är lite dåligt tryck( har inte blivit sämre) , har börjat fundera på om det kan vara något som blivit fel vid installationen!
Kan man koppla fel fas följd på detta spa, och på det visset inte få rätt tryck i munstyckerna?
Vad hände om man byter fas följd ? kan man på något sätt se om dom ligger rätt?
Fungera som jag tycker helt ok annars, bara att jag tycker att det inte är det rätta flåset i munstyckerna,!!
Om jag förstår det rätt så går spa'et på två faser. kan även kopplas en fas, men jag ser på elmätaren (separat för spa'et att det drar amp på båda faserna.
Tacksam för hjälp med svar på dessa frågor.!!
mk
-
Fasföljden i ditt hus kan inte ändras så om du inte kopplat om spa:t kan det inte vara orsaken... Har du kollat alla filter o.dyl?
//Anders
-
vad jag är ute efter är, om det spelar roll med faserna ligger fel, om dom är växlade skulle pumparna inte funka alla eller bli det bara dåligt tryck ?
Hur ser man att man kopplat rätt, inte inkommande till huset, utan från central ut till poolen, är ända sättet att skifta faserna och testa om det blir bättre, eller påverka detta inte alls??
hjälp??
vill ha mer tryck i poolen..
värmare och lyse funka perfekt, men dom har ju inget med motorn att göra till pumpen.
( allt började med att vi var i ett spa i simhallen och tyckte dom hade mycket bättre tryck där i munstyckerna.)
-
Det borde vara värmen som går på 2 faser (400V). Pumpen är säkert bara på 230V använder sig alltså av en fas och nollan. Då spelar det ingen roll vilken fasföljd du har.
-
Motorer är 1-fas eller 3-fas,
Så din är säkert 1-fas pump och 2 faser till värmen
och då spelar det ingen roll.
Och efter som det går att koppla det 1-fas så måste det vara en 1-fas pump
Men om du vill kolla det så gör du så här
starta pumpen
skruva ut en propp eller slå ifrån en om du har automat säkringar
går pumpen fortfarande så är det en 1-fas
skulle den nu stanna får du skruva i eller slå till och starta den igen.
och prova den andra proppen
går den då är vi helt säkra på att den är 1-fas
/ Johan
-
tack för hjälpen !
mk
-
Motorer är 1-fas eller 3-fas,
Så din är säkert 1-fas pump och 2 faser till värmen
och då spelar det ingen roll.
Och efter som det går att koppla det 1-fas så måste det vara en 1-fas pump
Men om du vill kolla det så gör du så här
starta pumpen
skruva ut en propp eller slå ifrån en om du har automat säkringar
går pumpen fortfarande så är det en 1-fas
skulle den nu stanna får du skruva i eller slå till och starta den igen.
och prova den andra proppen
går den då är vi helt säkra på att den är 1-fas
/ Johan
Liten notis bara. Värmaren i både gecko och Balboa är 1-fasvärmare.
Och det fasföljden spelar ingen roll oavsett om det är ett Balboa eller Gecko system i badet.