Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: OZZY 4EVER skrivet augusti 07, 2010, 11:36:55:55

Titel: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: OZZY 4EVER skrivet augusti 07, 2010, 11:36:55:55
Hej!

Har en liten fråga: Är det nån mer än jag som fått tipset från återfölrsäljare (...pool) om att koppla ur jordfelsbrytaren till värmepump (...Pump) om jordfelsbrytaren håller på och löser ut? <dontkn> Hoppas det bara är jag som fått det tipset.

MVH Peter
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: Erica skrivet augusti 07, 2010, 11:48:46:46
Om den håller på och löser ut så är det något fel någonstans. Då skall felet åtgärdas, inte jordfelsbrytaren kopplas bort. Poolutrustning SKALL vara kopplad via jordfelsbrytare. Det låter som om din återförsäljare försöker slingra sig ur något garantiansvar. Vad är problemet ? Löser den ut vid själva starten eller mitt under drift ? Du skriver lite dubbeltydigt - är det värmepumpen eller någon cirkulationspump eller liknande till den som löser ut jordfelsbrytaren ?

Tillägg: Jag antar att du talar om värmepump till poolen ? För centrala värmepumpar som värmer hela huset görs ibland undantag men av ett annat skäl: skulle man få en felaktig utlösning när man är bortrest kan huset frysa sönder.
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: OZZY 4EVER skrivet augusti 07, 2010, 12:07:02:02
Slingra är bara förnamnet, jag har fått tagit ut egen elekriker för att överbevisa att det inte är vår elinstalation som är bristfällig mm. Nu har de hämtat pumpen efter 14 dar, men vägrar berätta vad som är fel på pumpen. Detta är en lång historia. Där jag handlade grejerna i Örebro har de mött upp på ett bra sätt, men huvudkontoret vill inte prata eller svara på mail från mig.
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: OZZY 4EVER skrivet augusti 07, 2010, 12:11:20:20
Glömde svara på en fråga: Den löser ut vid själva starten, alltså när pumpen börjar jobba. Vi har då kopplat bort skydsjorden, då startade pumpen och vi mätte upp 220V i shassit. Detta vägrar återförsäljaren tro på
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: Nimajneb skrivet augusti 07, 2010, 12:17:23:23
Din garanti partner är återförsäljaren...inte huvudkontoret.
'
Om han/hon/dom nu varit bra så fortsätt att jobba med dem istället.
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: Erica skrivet augusti 07, 2010, 12:23:07:07
Det senare är ett naturlig följd av att något leder över ström till jord. Kopplar du bort jorden blir det mycket riktigt 220 V i chassit. Om du kunnat MÄTA upp det med normala instrument så kan det inte vara någon kortvarig liten strömstöt heller :(  Om man har problem med att strömstötar, t.ex. vid start av stora motorer, så finns annars särskilt stötströmssäkra jordfelsbrytare att köpa.

Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: OZZY 4EVER skrivet augusti 07, 2010, 12:28:27:27
Så sant, det låg en konternuerlig spänning på 220, mao som du säger så leder nåt ut ström i skalet. Det konstiga i kråksången var att när vi vände stickproppen, (pumpen är enfas) så mätte vi upp ca 280v?
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: OZZY 4EVER skrivet augusti 07, 2010, 12:39:06:06
klart jag ska jobba med lokala återförsäljaren. Men min fråga är om nån annan har fått samma svar från någon teknisksupport? eller är det bara jag? Tänkte på att det är inte bra om man lämnar sån vägledning till någon som väljer att följa rådet, vilket kan leda till att nån kommer till skada. Som sagt var så håller de fortfarande på att man ska koppla ur jordfelsbrytare.

Citat från tekniska supporten: Det är som med gamla borrmaskiner och det klarar inte en jordfelsbrytare..........
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: Linkan222 skrivet augusti 07, 2010, 15:01:52:52
Det borde inte ens ha hjälpt att plockat bort din jfb om du kan mäta upp 240v i ojordat chassi. Jordar du som det är tänkt går det ju ut 240 i ditt skyddsjordade hölje och säkringen hade gått i stället. Enda skillnaden hade varit att pumpen gått någon tiondels sekund extra eftersom jfb:n är snabbare...

Surt när så dyra grejer ska strula och åf inte vill hjälpa till. Hoppas det löser sig.
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: Housedad skrivet augusti 08, 2010, 10:12:05:05
Citera
Så sant, det låg en konternuerlig spänning på 220, mao som du säger så leder nåt ut ström i skalet. Det konstiga i kråksången var att när vi vände stickproppen, (pumpen är enfas) så mätte vi upp ca 280v?

Låter inte friskt, 280V, säker på att det inte var 380, då kan ngt vara fel i din anläggning, två faser i ett uttag istället för fas och nolla.....

Hur som helst du har ju haft en elektriker där så det verkar inte sannolikt, men kanske värt att mäta i uttaget för säkerhets skull.

Jobba på med ÅF och så hoppas vi det löser sig :)

/ Housedad
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: OZZY 4EVER skrivet augusti 08, 2010, 11:09:05:05
Ja allt är kollar i hela huset plus att det är ny el i hela huset, har till och med använt ström från gannen.

Vi har lagt ca 3 tim på att felsöka, allt documenterat på film, innan Åf hämtade pumpen. Nu vill ingen betala för felsökningen, misstänker att jag fick göra deras jobb :-X
Titel: SV: Jordfelsbrytare till värmepump
Skrivet av: Erica skrivet augusti 08, 2010, 12:06:45:45
Jag frågade min man om dina mätresultat och ha sa att de säger i princip ingenting. Att du fått 220 V om det finns ett jordfel är naturligt men att du fick 280 V "andra vägen" säger inte så mycket. Troligtvis har du använt ett vanligt enkelt elektroniskt instrument och om det som löser ut jordfelsbrytaren är resultatet av någon elektronisk koppling i pumpen, något mindre lämpligt störskydd eller något liknande, så kan värdena bli nästan vad som helst. För att få korrekta värden som sa något om hur pass allvarligt jordfel som det kan tänkas finnas i värmepumpen så skulle i stället jordledaren varit ansluten via ett strömmätande instrument, som dessutom borde varit sådant att det klarar av att mäta ström oavsett kurvform, alltså ett professionellt mätinstrument eller gärna ett gammalt hederligt analogt sådant. Då skulle man ha mätt upp själva jordfelsströmmen.

Jordfelsbrytaren skall lösa ut för jordfelsströmmar över 30 mA. Detta är ungefär gränsen för dödlig ström genom kroppen, så att acceptera så stora jordfelsströmmar är helt klart inte att rekommendera i några sammanhang och definitivt inte till pooler.

Supportens ord om "gamla borrmaskiner" låter som rent nonsens. OM en borrmaskin, som ju kopplas direkt till ett vägguttag, är sådan att den inte går att använda utan att koppla förbi någon jordfelsbrytare är borrmaskinen livsfarlig och skall repareras eller bytas ut.

Diskussionen kring jordfelsbrytare har varit intensiv och de finns de som hävdar att t.ex. kyl och frys inte skall gå genom jordfelsbrytare, men då värderar man ev. förstörd mat högre än risken för att människor kan bli dödade. Nu gällande bestämmelser medger inte heller sådana hemsnickrade undantag. Men vill man vara extra säker kan man ju ge kyl och frys egna jordfelsbrytare - de är inte dyra numera och det finns även kombinerade automatsäkringar och jordfelsbrytare (kallas för personskyddsautomat) att köpa.

Diskussionen om jordfelsbrytare liknar ibland vad en del säger och framför allt sa för ett antal år sedan, om bilbälten, att de skulle vara farliga, för krångliga eller obekväma, verka som snaror, hindra folk från att komma ut om det började brinna m.m. Men statistiken över antalet omkomna visar något helt annat och bestämmelserna är ju helt klara för vad som gäller.