Men värme pumpen som är en Shott 100 verkar inte värma eller tar det ett par timmar/dagar? Vatten mängden 50kbm.
Det var bara 13 grader när jag började.
Måste man köpa en bypass?
-
Räkna med att den värmer vattnet i poolen med ca 3-5 grader/dygn i början, och mindre än så ju varmare du får i poolen.
Har du ingen täckning på poolen så blir den aldrig riktigt varm, men det förutsätter jag att du har.
Bypass behövs om rör och värmeväxlare inne i värmepumpen stryper poolvattenflödet.
Det viktigaste som finns i en pool är att du har så högt flöde som möjligt genom sandfiltret, detta för att få så bra rening som möjligt.
Värmen är sekundär, eller i vart fall flödet över värmepumpen, huvudsaken är att den får tillräckligt flöde för att gastemperaturerna inte skall dra iväg för mycket.
Det brukar sitta flödesvakter i värmepumpen som säkerställer adekvat flöde för att värmepumpen skall fungera optimalt.
-
Men värme pumpen som är en Shott 100 verkar inte värma eller tar det ett par timmar/dagar? Vatten mängden 50kbm.
Det var bara 13 grader när jag började.
Måste man köpa en bypass?
Har oxå en Shott 100 och har ca 4 grader högre temp på utvattnet så med mina 17kubik tar det bara två timmar att öka 2 grader eftersom jag växlar vattnet med pumpen på ca 3timmar.
-
4 grader högre, nu måste du skoja
/mikaland
-
Även jag behagar protestera mot detta, 4 grader deltaT och 5.6 m3 flöde ger MÅNGA kW uteffekt.
Om jag räknat rätt motsvarar det 26.5 kW.
-
Nu märks det på temperaturen att jag slutat fylla på med kall vatten, solen skiner idag och det gör nog sitt med.
Jag har värme pumpen inställd på 38 men om jag skulle ändra den till 45 grader blir det någon skillnad?
Tack för era svar. Man har en hel del frågor när man skall köra igång poolen för första gången.
-
4 grader högre, nu måste du skoja
/mikaland
Kanske lite men jag glömde säga att jag har 9kvm solvärmemattor före pumpen oxå som jag kört med 2 säsonger,
Sedan har jag en annan faktor som bidrager. Polen (som bara är på 17kubik) är inte nedsänkt (med kylning från marken) utan ligger på en bergsluttning med full sol in på poolväggarna. Kanske dumt av mig att jämföra med en konventionell pool.
Eftersom jag tidigare bara hade solvärme så är ju en 10Kw VP ( som jag köpte i år) ett väldigt steg framåt. Jag behöver inte ha 25 grader i poolen när det är mulet utan då låter jag det sjunka men kommer fina dagar så drar jag på för fullt och har snabbt uppe temperaturen. Det är nog segare med era 100-150 kubikare.
-
Har idag 26 grader fast det har varit mulet och regn ett par dagar nu.