Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mikaelaojimmy skrivet maj 22, 2010, 14:25:23:23

Titel: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: mikaelaojimmy skrivet maj 22, 2010, 14:25:23:23
Är det någon som kan ge tips på hur man går till väga när pumpen ej vill gå igång. Gör som det står i manualen men på värmepumpen står det E1. Har sökt i forumet efter info och har hittat att E1 betyder att pumpen inte känner av något flöde. Men vattnet passerar för fullt genom pumpen. Så om någon har tips på hur detta kan lösas blir jag otroligt glad.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Rickard skrivet maj 23, 2010, 09:38:41:41
Har du backspolat filtret?
Mina grannar har en likadan pump och råkade ut för det där förra sommarn, enligt manometern på filtret var det inte speciellt högt tryck, så de hade inte backspolat, men flödet hade gått ned så pass mycket att värmepumpen vägrade starta.
Efter backspolning gick den igång igen.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Fredrik L skrivet maj 23, 2010, 10:22:08:08
Om den fortsätter att inte starta/fel medelande E1.
Kan mycket väl vara flödes/tryck vakten, den går så klart att byta.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: mikaelaojimmy skrivet maj 23, 2010, 10:47:35:35
Tack för svaren. Pumpen är ny och jag har provat med backspolning, vill inte starta ändå. Kanske jag borde kontakta Pahlens om de nu har någon slags support.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: kråkan skrivet maj 23, 2010, 11:50:49:49
Här är felkodslistan !
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: mikaelaojimmy skrivet maj 23, 2010, 12:02:20:20
Kan det vara så att jag anslutit fel på in och utlopp. Det fanns ingen märkning på pumpen så jag utgick från manualen som följer med. Utlopp monterade jag, sett uppifrån till höger, alltså mot displayen. Hoppas jag gjort rätt.,
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Fredrik L skrivet maj 23, 2010, 14:06:48:48
Jag håller med dig, märkning av in/ut är lite otydlig.
Jag har på min maxi temp 51 pilar ni stansade i plåten på VP`n den är oxå ny. Du får ta bilder. Det låter som att det är flödes vakten som strular för dig.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: VDB skrivet maj 23, 2010, 18:08:52:52
Jag blev också misstänksam när det är pilar i stället för in och ut  (på min Digitala)
För det va så på min gammla analoga maxi temp 51 där stog det in och ut.
Tittade på manualen och såg att det skulle va som den gamla.


VDB
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: mikaelaojimmy skrivet maj 24, 2010, 12:40:37:37
Är det någon som vet om det ok att strypa flödet på utlopp från värmepumpen, har ventil på både in och utlopp. För när jag gjorde det startade värmepumpen. Jag ströp inte så mycket, men när jag öppnar igen så stannar värmepumpen. Jag tror inte att cirkulationspump är för klen men man vet aldrig.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Eone skrivet maj 27, 2010, 00:21:20:20
Kanske slangarna då?
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: mikaelaojimmy skrivet maj 27, 2010, 09:58:33:33
Menar du att slangarna kan vara för klena? Jag tror inte det då jag använde de medföljande slangarna från Folkpool. Alltså vanliga pem-slangar.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Rickard skrivet maj 27, 2010, 12:49:54:54
Är prylarna nya - reklamera, det är helt ologiskt att flödesvakten skall reagera som du beskriver, och tyder alltså på att det är fel på flödesvakten.
Att strypa flödet försämrar cirkulationen och reningen i poolen och är inte positivt alls.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Eone skrivet maj 27, 2010, 14:35:12:12

Håller med Rickard.
Tar tillbaka min tidigare fundering om slangarnas dimensioner.
Nåt verkar fundamentalt fel...

Har själv en 35;a sedan 2004. Går som en klocka med fullt pådrag eller strypt...
Jag kör fullt med min 0,95-hästars Pahlén-pump.
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: Fredrik L skrivet maj 28, 2010, 22:47:03:03
Hur mycket får du strypa flödet för att Vp`n skall starta?
Jag anser att om det bara rör sig om ca: 0,2-0,3 bar/kg så skall det inte vara några problem. (Om du jämför vid manometern vid sandfiltret)
Vad har du för arbetstryck på systemet utan ökat mot tryck?
Hur mycket högre upp står cirk-pumpen än från poolens vattennivå?
Får du fylla filterhuset med vatten när du har gjort rent, innan start av pump?

Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: camino skrivet juni 04, 2010, 11:41:47:47
På min maxitemp 51 är jag också tvungen att strypa något på utflödet för att slippa larm, jag tror att det kan bero på att om man har lågt motstånd i ledningarna ut från pumpen så får man det fenomenet.

Jag har börjat fundera på om jag kopplat in/ut fel på pumpen, är det någon som vet vad pil upp/ned betyder? funkar pumpen överhuvudtaget om man kopplat fel?
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: VDB skrivet juni 07, 2010, 17:23:47:47
Om man tittar bak på VP så är det IN på höger sidan
och UT närmas Digtaldisplayen.
På min gammla analoga Maxitemp 51 så stog det med text IN och UT.

VDB
Titel: SV: Pahlen Maxitemp 35
Skrivet av: camino skrivet juni 07, 2010, 20:44:44:44
Tack så mycket då har jag satt det rätt 8)