Öppnade poolen i helgen (4,5 x 9m), skruvade in all vinterförvarad hårdvara, städade, slog på strömmen och var allmänt nöjd med att allt överlevt första vintern. Väntade med att koppla in vp:n tills i måndags. Slog på strömmen, displayen visade mål/vattentemp och sedan händer absolut ingenting. Går att ställa in måltemp och kolla vatten- och gastemp.
När jag kom hem idag visar den E8 (låg gastemp), ingen aktivitet i övrigt. Uteluften ligger på ca 24grader och enligt displayen så är gastempen samma. Har finkammat nätet efter mer info, men kammat noll. Åkte förbi poolfirman där jag köpte den och fick beskedet att den ska skickas in för service till Pahlen.
Nu undrar jag om det finns någon vänlig själ här på forumet som vet mer om just detta fel.
/jonas
-
Tjena!
Du kan mäta upp Temperatursensorerna
Finns 3 st på den analoga & 4 på den digitala.
Kopplings schema finnes på baksidan av Vp fronten, det står vilken som är till gas tempen.
Här har du en tabell:
Grader Ohm
10 C 18
15 15
20 12
25 10
Då mäter du motståndet i givaren var för sig. Alla givarna har samma motstånd vid respektive grad analog eller digital. Får du ett felaktigt ohm tal byt ut den felande givaren, ny kostar ca 200:-
Ta hjälp av en elektriker om du känner dig osäker.
Detta kanske hjälper dig lite. Lycka till.
P.s Fronten är lätt att ta bort + gaveln, finns inga kablar som följer med eller dy som sitter fast i skalet.
-
Tack för tipset!
Har en hel del elektronikerfarenhet, så det ska inte vara något problem.
Får vänta tills imorgon dock när det är ljust ute.
/jonas
-
Okey då lär det inte va några problem för dig.
Sensorn kan ju vara hel, det kan ju bara vara dålig anläggningsyta som orsakar detta, om den är relativt ny. :)