Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Hosse skrivet maj 17, 2010, 19:53:18:18

Titel: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: Hosse skrivet maj 17, 2010, 19:53:18:18
 Hello
Lycklig som jag var så körde jag luftvärmepumpen och filter pumpen konstant hela helgen och fick 27 grader i vattnet. Idag kl 16.00 så dog allt utan att säkringen gått. Det är ström till pump och LVPen men allt är dött. Inget i displayen till LVPen heller. Vet nån vad detta kan vara?
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: ronson skrivet maj 17, 2010, 21:32:33:33
Vad har du för pump o LVP?!

Eftersom pumpen inte går så startar inte LVP pga lågt flöde, är mest troligt att pumpen är ditt problem.

Inget som blockerar pumpen? Var den varm? Slå av strömmen o kolla ifall du kan snurra på fläkthjulet på pumpen.

Mer info behövs...

/ronson
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: Petri skrivet maj 18, 2010, 05:46:02:02
Hej jag har en brilix thp 100 med vatten pump inkopplad på brilixen jag hade liknande problem när jag drog i gång allt precis efter inkopplingen, då var det en 3.15 amp. säkring som hade gått inuti brilixen, jag bytte ut den sen dess har den gått och värmt upp poolen från 9 grader i lördags till 26 grader i går kväll :) så nu e det bara å hoppa i.

Mvh: Petri
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: Hosse skrivet maj 18, 2010, 19:14:58:58
Tjena. Fortfarande helt dött. Värmepump Competition 30hpra-e och pump dynamo 3/4 hk. Ström å allt men helt dött. Samtidigt.
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: ronson skrivet maj 18, 2010, 21:07:30:30
Hosse, vi kan nog inte hjälpa dig ifall du inte bättre beskriver hur det är inkopplat.

Är poolpump o LVP ihopkopplade elektriskt på något sätt?!

Har du spänning enda fram till poolpumpen? Kan du mäta detta?

LVP behöver ett flöde på 6m/h3 för att starta o är inte poolpumpen igång så startar ju inte LVP.

Tror du har något fel på poolpumpen, kan vara både elektriskt o mekaniskt.

Har du någon som du känner som kan hjälpa dig?!

/ronson
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: Rickard skrivet maj 18, 2010, 22:03:48:48
Om du har/har haft en trasig huvudsäkring kan motorskyddet på cirkpumpen löst ut, då har du spänning fram till värmepump och inkommande på kontaktorn till cirkpumpen, men får aldrig någon start av pump.
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: Hosse skrivet maj 19, 2010, 14:03:15:15
 Hej
Ja säkringen gick flera gånger när det var åska här. Sedan startade den, men så plötsligt så dog allt. Hur hittar jag säkringen på filter-pumpen egentligen?
En annan sak. Borde det inte vara nån form av liv i LVP fast inte filterpumpen går?

Ang ström så har jag mätt 230Volt till stick på filterpumpen och till kopplingen på LVP.

Bara 20 grader i poolen nu... Suck..
Titel: SV: Pumpen och LVP är död!
Skrivet av: Rickard skrivet maj 19, 2010, 22:25:42:42
OK, har du en enfas cirkpump så finns inget motorskydd (troligtvis), motorskydd sitter där på trefas cirkpumpar för att skydda den mot överström om en fas försvinner.