Titel: Värmepumpen stänger av sig vid 15 grader? "FIXAT"
Skrivet av: Fredrik L skrivet maj 16, 2010, 23:45:53:53
Har precis dragit i gång poolen 4x8 med en ny Pahlen Maxitemp 51 digital.

*Fyllt upp nivån i poolen.
*Ren pool.
*Backspolat filtret & renspolat.
*Start av pump.
Två dagar senare startar jag VP`n (Lördags 15 maj varm dag)
Gick hela dan. Från 8 C till 14,5 C i poolen (solen gjorde sitt)
På morgonen/förmiddag 16 maj 12-14 grader, VP`n Går av & på
Felkod (Lo+pool temp) = för låg ytter temp med cirkulation.
Samma sak senare på dan 15-16 grader + lite kalla vindar.
Backspolar igen + renspol = inge result.... Höjer även mottrycket :(
Har testat allt????
Min teori: Går när solen är framme, kalla vindar stör & när solen går i moln? Men den ska väl klara att gå vid 10 grader i luften!
VAD HAR JAG MISSAT Å GJORT?
Eller är det andra verkningsgrader (känsligare) på de nyare modellerna?
Någon annan som har råkat ut för detta?

M.V.H
Fredrik

Titel: SV: Värmepumpen stänger av sig vid 15 grader?
Skrivet av: VDB skrivet maj 17, 2010, 08:32:50:50
Hej jag köpte en ny Maxitemp 51 med digitalstyrning
min uppförde sig också konstigt.
Mitt problem var att den isade igen vid 17° luften
Märkte att dräneringen inte riktigt funkade.
Fixade det med en liten slang som dränerade bort vattnet.

Det låter som om din Tempgivare är lite knas
Eller att det räcker med om det blåser lite att den känner att det är för kallt
Står den i skuggan eller i solen?
Den ska  starta över 5° ute luft

VDB
Titel: SV: Värmepumpen stänger av sig vid 15 grader?
Skrivet av: Fredrik L skrivet maj 18, 2010, 23:01:52:52
Tja har fixat problemet! Plockade isär Värmepumpen letade upp sensorn för ute luft. Ohm mätte, rätt motstånd vid aktuell temp, tog bort armaflex tejpen & stipsen runt den upptäckte lim rester i typ av klet.
Slipade rent sensor & även koppar röret den sitter på för bättre anläggnings yta tillbaka montering av allt, ny armaflex + stripes nu lite tättare tejpat än innan. Drog om kabeln lite så att fukt inte skall kunna rinna direkt in i sensorn via kabeln. Åter front + manöver del drog i gång skiten= har gått sen dess (22 grader i poolen nu)
Orka demot av allt skicka in den & borta i ca: 3 veckor
Nej tack!!
Ringde till Pahlen & frågade om de har funderat på att skaffa servic montörer som kommer ut till kunder, de har haft det i åtanke.
Tack för ett bra forum

M.V.H