PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Jasse64 skrivet maj 14, 2010, 17:09:28:28

Titel: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 14, 2010, 17:09:28:28
Vår pump började läcka och gå illa förra våren. Efter en del funderande bestämde jag mig för att investera i en Pahlén pump då dom fått god kritik. Tyvärr kikade jag inte så mycket på elinstallationen när jag monterade bort pumpen. Nu när jag ska montera den nya 1 år senare är det lögn att komma ihåg.
Enligt kopplingsschemat finns det U1, V1, W1 på pumpen.
I kabeln från motorskyddet har jag blå, brun samt svart, förutom jorden.

Det jag tidigare har varit inblandad i har varit L1-L3 så detta var något annat.

Litar på att det finns kunniga installatörer som kan förklara :).
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 14, 2010, 18:18:03:03
Koppla in

Brun - U1
Svart - V1
Blå - W1

Starta pumpen och kontrollera rotationsriktningen (där finns en pil som visar vilket håll som är rätt)

Går pumpen på fel håll byter du plats på 2 faser tex svart och brun

Svart - U1
Brun - V1
Blå - W1

Hoppas detta är solklart  <sol>

/ Johan

Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 14, 2010, 18:21:41:41
Tack Johan, det finns inga moln i det svaret  8).

Man bugar!
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 14, 2010, 20:18:46:46
Det var klockrent tills motorskyddet löste ut efter 5 sek  :'(. Hade en Hayward Max-Flo på 0,75 hk förut. Den nya pumpen är en 1 hk (0,75kW)
Kan tänka mig att motorskyddet är anpassat för föregående pump, men går det att ställa om? Det finns ett vred med olika ampere inställningar.

Ska försöka ta en bild och lägga ut.
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 14, 2010, 21:57:02:02
Uppdatering. kikade lite på motorskyddet och det vred med olika ampere inställningar. Det står nu på 1,1. Enligt tekniska specifikationer på Pahlen pumpen kräver den 1,7 A vid 400V.
Jag har markeringar på 1,5 samt 1,8 A i motorskyddet. Är det riskfritt att vrida upp till 1,8A?
Har kollat så att pumpen går åt rätt håll. Jag har dock sett diskussioner på forumet om pumpar som gått på två faser och bränt.
Hur kollar man det? Är det bara och mäta mellan faserna?

Någon som har koll?
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Linkan222 skrivet maj 14, 2010, 22:34:47:47
Det är väl så attt din bara går på två faser plus nolla. Eller är den blåa också fas. Isf kan du mäta mellan faserna. Angående motorskyddet är det väl bara att prova ställa det på 1,5A och löser det ut så öka till 1,8. 0,1A mer gör ingen skillnad. Händer det något med motorn eller pumpen kommer den sannolikt att börja dra mycket mer och lösa ut.
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 15, 2010, 00:06:05:05
Din pump är en 3-fas den blå är också en fas.
Man skall ha 380V mellan faserna och 220V mellan fas och jord.
Ställ motorskyddet strax under 1.8 så blir det säkert bra.
Du kan prova att ställa ner skyddet under drift till strax över 1.5
fungerar det så är det bra för man skall ha så liten marginal som möjligt för att den skall lösa vid ett fas fel.
Om en fas försvinner så ökar strömmen i de övriga faserna och motorskyddet skall lösa.
så det är bra att trimma in skyddet och det ända som kan hända om man har ställt skyddet för lågt är att pumpen stannar.
Och då bara vrider man upp det lite och återställer det
/ Johan
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 15, 2010, 09:08:13:13
Det är väl så attt din bara går på två faser plus nolla. Eller är den blåa också fas. Isf kan du mäta mellan faserna. Angående motorskyddet är det väl bara att prova ställa det på 1,5A och löser det ut så öka till 1,8. 0,1A mer gör ingen skillnad. Händer det något med motorn eller pumpen kommer den sannolikt att börja dra mycket mer och lösa ut.

Den blå är en fas och det var väl så här jag hoppades att det gick att göra. Tack för tipsen!
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 15, 2010, 09:12:14:14
Din pump är en 3-fas den blå är också en fas.
Man skall ha 380V mellan faserna och 220V mellan fas och jord.
Ställ motorskyddet strax under 1.8 så blir det säkert bra.
Du kan prova att ställa ner skyddet under drift till strax över 1.5
fungerar det så är det bra för man skall ha så liten marginal som möjligt för att den skall lösa vid ett fas fel.
Om en fas försvinner så ökar strömmen i de övriga faserna och motorskyddet skall lösa.
så det är bra att trimma in skyddet och det ända som kan hända om man har ställt skyddet för lågt är att pumpen stannar.
Och då bara vrider man upp det lite och återställer det
/ Johan

Perfekt! Jag tackar för goda råd. Går ner och trimmar för glatta livet.
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 15, 2010, 10:45:46:46
Ja, det var naturligtvis inte så enkelt. Murphy är en ständig följeslagare i mitt liv >:(.
Motorskyddet löser hela tiden trots att jag tog mod till mig och ökade till över 1,8 A.
Nu är frågan om vad som kan vara fel. Jag kan inte se att det finns några problem med cirkulationen och funderar över om det kan vara fel på elen trots allt.

Läste någonstans att man alltid ska byta motorskydd i samband med pumpbyte. Skyddet är förvisso troligen från-75 då poolen installerades men vad finns det som kan påverka detta?
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: ronson skrivet maj 15, 2010, 10:55:57:57
Har du kollat så att alla säkringarna är hela?! Kan vara så att den bara går på 2 faser trots allt...

Är det inte säkringarna så be någon elektriker (du kanske känner någon) komma och titta på din installation, då jag får intrycket att du inte redigt har koll på elen även om du verkar vara händig.

/ronson
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 15, 2010, 14:04:07:07
Har du kollat så att alla säkringarna är hela?! Kan vara så att den bara går på 2 faser trots allt...

Är det inte säkringarna så be någon elektriker (du kanske känner någon) komma och titta på din installation, då jag får intrycket att du inte redigt har koll på elen även om du verkar vara händig.

/ronson

Du har så rätt. Känner mig inte helt trygg med att röja i denna typ av installationer. Tanken var att endast byta ut trasig pump till ny och helt plötsligt blir det nya saker som man måste ta hänsyn till. Det är kul att lära sig men vill inte att det ska vara dyrköpta lärdomar.

Jag har kikat på säkringarna och dom är hela, det blir nog hembesök av elektriken som gäller trots allt.

Läste lite av dina erfarenheter av poolbygget. Fantastiskt hjälpmedel för någon som står inför ett liknande projekt.

Mitt framtida projekt innebär att flytta pump och filterinstallationen till ett kommande teknikrum där jag tänkt att samla allt för driften av huset.
//Jasse
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 15, 2010, 14:20:10:10
Metodisk felsökning

kolla faserna
mät nere på pumpen mellan
svart-brun
brun-blå
blå-svart
har du 380v på alla dessa ställe har du alla faser fram
annars får du göra samma mätning vid motorskyddet och senare vid propparna för att hitta var fasen försvinner.

steg 2

låna en tång ampermätare
mät varje fas till pumpen det spelar ingen roll var du mäter vid skyddet eller vid pumpen mät där det är lättas att komma till

ampärtalet skall vara under stämplade värdet på pumpmotorn

är värdet för högt eller att det är skillnad mellan faserna är motorn kass eller går för tungt av någon andledning
är värdet jämt och under inställt värde på motorskyddet är skyddet kass
och behöver bytas

Hoppas ni förstår vad jag menar och jag inte snöade in förmycket i facktermer

Lycka till
/ Dr (elektriker) Lindvall
 <dontkn>
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 15, 2010, 21:15:53:53
Metodisk felsökning

kolla faserna
mät nere på pumpen mellan
svart-brun
brun-blå
blå-svart
har du 380v på alla dessa ställe har du alla faser fram
annars får du göra samma mätning vid motorskyddet och senare vid propparna för att hitta var fasen försvinner.

Glasklart Johan, prövar i morgon. Återkommer med resultat.
steg 2

låna en tång ampermätare
mät varje fas till pumpen det spelar ingen roll var du mäter vid skyddet eller vid pumpen mät där det är lättas att komma till

ampärtalet skall vara under stämplade värdet på pumpmotorn

är värdet för högt eller att det är skillnad mellan faserna är motorn kass eller går för tungt av någon andledning
är värdet jämt och under inställt värde på motorskyddet är skyddet kass
och behöver bytas

Hoppas ni förstår vad jag menar och jag inte snöade in förmycket i facktermer

Lycka till
/ Dr (elektriker) Lindvall
 <dontkn>

Glasklart Johan. Jag mäter i morgon. Återkommer med resultat.

//Jasse
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 30, 2010, 17:06:30:30
Tillbaka till problemet. Har försökt mäta med en tånamperemeter men fick väldigt konstiga siffror som är svåra att läsa av innan skyddet slår ifrån. Provade också med ett nytt motorskydd som även det löste ut.
Började kika lite på mina kulventiler osv och ser att jag har slang till och från poolen som är 42mm i ytterdiameter. Reflekterade inte över det tidigare då rören in i pumpen är 50mm. Rekommendationen från Pahléns är 50mm på denna pump (P01, 1,0hk). Frågan är om detta kan orsaka att pumpen går för tungt?Poolen har tidigare gått men en Hayward Maxflo på 0,75hk och tanken var att skaffa en pump som klarar framtida solvärmetillägg.
Eftersom det är en inomhus pool kan jag inte tänka mig något som tätat rören.

En annan fråga är också hur högt man kan ställa motorskyddet. På typskylten på motorn står det 400V/230V 1,7/2,95 A. Jag kör den på 400V och ska då motorskyddet stå på 1,7A?
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 30, 2010, 18:14:45:45
En annan fråga är också hur högt man kan ställa motorskyddet. På typskylten på motorn står det 400V/230V 1,7/2,95 A. Jag kör den på 400V och ska då motorskyddet stå på 1,7A?

Helt rätt

Men kolla detta

En 400/230v motor skall y-kopplas
det finns 3 st bläck som skall i detta fall ligga mellan W2-U2  och mellan U2-V2
och inte U1-W2 V1-U2 W1-V2
Nu blev det mycket igen <dontkn>
Det finns ett kopplings schema i locket på motorn
För om dessa bläck ligger fel (för USA) drar motorn 2,95 och kommer att brinna upp om du fortsätter att köra den så här

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.skolor.pedc.se/universitetsholmen/kurser/ELKU1201/bilder/y.jpg&imgrefurl=http://www.skolor.pedc.se/universitetsholmen/kurser/ELKU1201/vaxelspanning2.htm&h=232&w=500&sz=9&tbnid=YeFejPdA-mIzTM:&tbnh=60&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dy%2Bkoppling&hl=sv&usg=__x0Bs1dzb-Zbn9gpu0_ipbBFErBc=&ei=Go4CTMe-LYr5Ocv6kdcE&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CDQQ9QEwBg

/ Johan
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 30, 2010, 18:51:12:12
En annan fråga är också hur högt man kan ställa motorskyddet. På typskylten på motorn står det 400V/230V 1,7/2,95 A. Jag kör den på 400V och ska då motorskyddet stå på 1,7A?

Helt rätt

Men kolla detta

En 400/230v motor skall y-kopplas
det finns 3 st bläck som skall i detta fall ligga mellan W2-U2  och mellan U2-V2
och inte U1-W2 V1-U2 W1-V2
Nu blev det mycket igen <dontkn>
Det finns ett kopplings schema i locket på motorn
För om dessa bläck ligger fel (för USA) drar motorn 2,95 och kommer att brinna upp om du fortsätter att köra den så här

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.skolor.pedc.se/universitetsholmen/kurser/ELKU1201/bilder/y.jpg&imgrefurl=http://www.skolor.pedc.se/universitetsholmen/kurser/ELKU1201/vaxelspanning2.htm&h=232&w=500&sz=9&tbnid=YeFejPdA-mIzTM:&tbnh=60&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dy%2Bkoppling&hl=sv&usg=__x0Bs1dzb-Zbn9gpu0_ipbBFErBc=&ei=Go4CTMe-LYr5Ocv6kdcE&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CDQQ9QEwBg

/ Johan

Aj du, då är den kopplad felaktigt. Bifogar en bild och den är nu kopplad enligt den vänstra bilden.
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Erica skrivet maj 30, 2010, 19:26:31:31
Om du inte bor i Norge så är din pump felkopplad om den är kopplad enligt den vänstra bilden. ¨Då SKALL motorskyddet lösa ut, för annars brinner motorn upp. Högra bilden är OK. I Norge har man annat elnät och vänstra bilden är rätt. Allt enligt min man som är elingenjör.
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 30, 2010, 19:52:04:04
Ja då har vi hittat felet. O0
lägg om bläcken enligt höger bild eller min bifogade bild alltså Y-koppling.
och dra igång så fungerar pumpen.
Lindningarna i din motor har fått 400 istället för 230v men efter som motorskyddet har löst har säkert motorn klarat sig.

Jag tycker det är konstigt att motorn levereras "fel kopplad" <dontkn>
dom brukar levereras rätt eller med bläcken lösa.

Skit samma dra igång motorn och skriv ett inlägg
för nu är vi nyfikna om den fungerar <antman>
Lycka till / Johan
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Jasse64 skrivet maj 30, 2010, 22:12:53:53
Pumpen går utan att lösa ut motorskyddet ;D . Underbart!
Det var jag som gjort en feltolkning av bilden som fanns med i anvisningarna. Ingen skugga ska falla på tillverkaren. Förbannad på mig själv, >:(  men jag har också lärt mig massor.
Tack för alla goda råd, speciellt du Johan.
//Jasse
Titel: SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
Skrivet av: Johan.L skrivet maj 30, 2010, 22:46:15:15
 O0 O0 O0 O0 O0
 <antman> <antman> <antman>
/ Johan