PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jälldorf skrivet maj 07, 2010, 08:37:38:38
-
Hej jag tänkte höra mig för lite här angående storlek på värmepump
och märkes val? Har en pool som rymmer 25kubik till den har jag 25kvm
solfångare med automatstyrning (pump av/på). kommer köpa pooltäckning
från zabra med ett u-värde på 2,2. Vilket märke på pump tycker ni jag ska välja? Är lite sugen på Julas pumpar vad tror ni och vilken storlek?Vill även ha tips om en pump + rening som jag ska köra genom denna så jag får optimal rening och inte behöver justera ventilen för solfångarna om det är molnigt.
ps: Pooltäckningen kanske köpes in senare i sommar :-\
Hoppas på er hjälp :) :) :)
-
<help>
-
Har du ingen rening idag, eller har du inte startat upp din anläggning?
Pågår bygget?
Hur stor värmepump man behöver är alltid svårt att säga, det beror ju mycket på isoleringen och hur varmt man vill ha, och hur poolen är placerad i förhållande till solinstrålningen, så länge du inte har någon täckning alls så behöver du hur mycket energi som helst för att hålla poolen varm, du värmer ju hela världen då...
Men med en vanlig pooltäckningspresenning så räkna med ca 0,2-0,3 kW/m2 för att kunna hålla en temp på upp till 30 grader i din pool under större delen av säsongen.
I ditt fall skulle detta betyda runt 6 kW värmepump.
-
tack :)
-
nu har jag köpt en VP från jula http://www.jula.se/poolvarmepump-6-kw-416102 (http://www.jula.se/poolvarmepump-6-kw-416102)
har precis kopplat in den *utan bypass*
men instruktionsboken lämnar väldigt mycket fantasin, finns en massa inställningar att göra
men det står inget om vad det är för inställningar man gör, så jag vågar inte röra nått
21grader in och 21 grader ut... än så länge men man känner att det är något varmare ut än in
lite info om poolen
ca 23000 L ovanmark på från intex *ram pool*
intex sandfilterpump *vet inte Liter per minut* kommer senare
men jag märkte att VPn värmer dåligt, så jag får nog köra med bypass ändå tydligen
men det ska bli väldigt intressant att se om det funkar, tanken är att få upp 27 grader
funkar inte detta så blir det pool byte nästa år,
men om jag fattat det rätt så bör man ligga på 2 graders diff mellan ut och in va ?
-
Här är en utförligare manual till din värmepump (engelsk servicemanual). Jag kör med 29 grader utan problem med den pumpen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18912392/JULA%20ANSLUT%20PH8800-F%20SERVICE%20MANUAL%20%28B20%29.pdf
-
Hej Mangää!
Har precis köpt en likadan som dig. Upplever samma sak som dig.
Har samma temp på in/ut :-\ Kör åxå utan bypass.
Har du fått din att värma bra? Kör du på inställningarna som den kom med?
-
En bypass gör nästan säkert inte att värmepumpen värmer bättre.
Kanske kan det ge själva kylprocessen en en mer optimal funktion, främst med tanke på överhettning/underkylning av köldmedia, och "slitage" av överdrivet högt flöde i en "för klent dimensionerad värmeväxlare" som kan påverka värmepumpens livslängd.
Men som sagt, jag tror inte att ni kan förvänta er högre uteffekt om ni sänker flödet över värmepumpen.
-
Hej Mangää!
Har precis köpt en likadan som dig. Upplever samma sak som dig.
Har samma temp på in/ut :-\ Kör åxå utan bypass.
Har du fått din att värma bra? Kör du på inställningarna som den kom med?
[/quote]
hej Enström
nä jag fick ändra lite i inställningarna, den stod på kyla när jag köpte min, en snöflinga som symbol i rutan, det ska vara en sol, och sen ändrade jag max tempen. men annars har jag inte ändrat nått,
du får ha lite tålamod, det tar nån timme innan du ser någon skillnad på tempen, *beroende på hur stor pool du har* men jag känner skillnad på in och ut vattnet, dock ingen stor skillnad men kännbart, !
-
Hej har köpt en värmepump till poolen från Jula,
Får inte fart på den alls, står EE 03 som fel kod, och det är för att det är för dåligt tryck, men Pumpen behöver ett tryck på 1,73 m3 i timmen och sandfilterpumpen ger 3,7 m3 i timmen,någon Som råkat ut för detta? Tacksam för svar.
Magnus
-
Vet inte hur jula fungerar med felkod men på gullbergs växlare får man samma felkod vid för litet flöde som för högt, så om du inte har en bypass och kör in mer än 100% över rek. Flöde då är säket detta problem,et, den säger till att den inte hinner värma o ta hand om så stort flöde.
-
Här är en utförligare manual till din värmepump (engelsk servicemanual). Jag kör med 29 grader utan problem med den pumpen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18912392/JULA%20ANSLUT%20PH8800-F%20SERVICE%20MANUAL%20%28B20%29.pdf
Hej jag bara undrar om du har kvar service manualen till denna, och om man frågar snällt kan får den. mvh stefan