Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: klejjan skrivet april 14, 2010, 17:23:40:40
-
Har idag en pool som är 6x4 m och som uppvärms med solfångare som styrs med en motorventil, har också en saltgenerator
Funderar på att kompletera med en luftvärme pump för att förlänga badtiden
Var skall jag placera luftvärme pumpen ?
Behövs by pass?
Passande pump?
<help>
-
Tjena!
Jag har precis satt dit en vp och gick förmodligen emot stömmen här på forumet. Har oxå solpaneler och ville använda dessa så mkt som möjligt. Har motorstyrning, så jag kopplade på vp direkt efter trevägsventilen och returen kommer tillbaka innan solfångarreturens slang. På detta sätt värmer enbart solpanelerna när styrningen öppnar, när den stänger skickas vatten på till vp. Enda negativa jag kan se med detta är att en mulen/solig/mulen dag startar vp ofta. Men detta går ju att styra manuellt också.
Kör hårt, bada varmt