Titel: Hjälp Värmepump
Skrivet av: SB skrivet maj 17, 2009, 14:04:07:07
Jag har en gullberg & Jansson luftvärmepump (vertikal modell) som istallerades förra året och fungerade bra!
I år vid uppstart så går inte värmepumpen igång, displayen är helt död och den startar ej.
Jag har haft cirrkulationspumpen på ett antal veckor och jag har flöde genom värmepumpen.
Jag har ström (spänning) in till värmepumpen.
Värmepumpen är vinterkonserverad i enlighet med anvisningar, både inlopp och utlopp lossat...
Jag har lossat inlopp och utlopp och satt dit en trädgårdslang, flöde genom växlaren utan läckage.
Styrenheten "chiller 300" lyser rött för power och grönt för running...
Jag har mätt upp flödesgivaren och den verkar funka...
Jag har mätt upp att jag har 12V till displayen.
Dock ingen funktion eller minsta tecken i displayen....


Ngn som har ideer?

Titel: SV: Hjälp Värmepump
Skrivet av: Housedad skrivet maj 17, 2009, 19:51:25:25
Har du kopplat loss kablarna sen förra säsongen?, eller är det en "kontakt", kan faserna ha bytt plats på ngt sätt.

Om faserna inte sitter rätt så är pumpen "död" --> jag skulle prova att byta två faser och se om det "händer ngt".

/ Housedad
Titel: SV: Hjälp Värmepump
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 17, 2009, 20:24:30:30
Jag har en gullberg & Jansson luftvärmepump (vertikal modell) som istallerades förra året och fungerade bra!
I år vid uppstart så går inte värmepumpen igång, displayen är helt död och den startar ej.
Jag har haft cirrkulationspumpen på ett antal veckor och jag har flöde genom värmepumpen.
Jag har ström (spänning) in till värmepumpen.
Värmepumpen är vinterkonserverad i enlighet med anvisningar, både inlopp och utlopp lossat...
Jag har lossat inlopp och utlopp och satt dit en trädgårdslang, flöde genom växlaren utan läckage.
Styrenheten "chiller 300" lyser rött för power och grönt för running...
Jag har mätt upp flödesgivaren och den verkar funka...
Jag har mätt upp att jag har 12V till displayen.
Dock ingen funktion eller minsta tecken i displayen....
Ngn som har ideer?
Låter skumt...?  <dontkn>
Att faserna skulle "byta plats" låter inte logiskt - förutsätter att kontakten (om nu sådan finns) endast passar på korrekt sätt...?
Har du koll på ev. säkring för du förefaller ju ha allt med dig utom PLC-värden ut till display om jag tolkar det korrekt? Säkring alt. "kaputt" display...?  :-\  <dontkn>
Sett till installerad förra året utgår jag från lev.köpt? I sådant fall hade jag åberopat garanti - den har du ju i så fall så varför slösa mer tid - kontakta leverantören och låt dem ta sitt ansvar.
Mvh. "Poolbadaren"
Titel: SV: Hjälp Värmepump
Skrivet av: Carlos de sol skrivet maj 17, 2009, 21:17:51:51
hej

har också en vertikalpump från samma tillverkare har som du gjort enligt instruktionen för vinter och normalkörning
har än så länge klarat mig från dessa problem.
tycker nog ocks som poolbadaren säger ring din leverantör och fråga om han har några ideér.
En fråga man kan ställa sig är väl om svagströmsdelen har en egen avsäkring (rörsäkring) tycker att det bör finnas något efter Power Supply delen har försökt att kolla i manualen men hittar inget.
kolla med lev //carlos <sol>