Allt om pool, Poolforum!

PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Fredric skrivet maj 09, 2009, 15:41:26:26

Titel: Problem med uppvärmning
Skrivet av: Fredric skrivet maj 09, 2009, 15:41:26:26
Hoppas att någon kan hjälpa mig,

Jag har en pool ca 35m3
vill värma upp den med min Nibe 1215 poolstyrning 10 från Nibe vvx 75kw.

Körde detta förra året och det gav ingen extra värme ut i poolen, har haft vvs kille och kollat, ha säger att det borde funka, men det gör det inte.

Hittade en formelsamling och upptäckte då att vattenflödet från värmepumpen och poolen skall gå åt samma håll i vvx, vvs kille säger tvärt om,, dvs att flöden skall mötas för att det kalla vattnet från poolen först skall "komma i kontakt" med det kallaste vattnet i vvx för attsedan på väg ut ur vvx träffas av det varmaste vattnet, vad gäller???

Satte termometrar på rören från värmepumpen in i vvx och en på röret ut ur vvx för att se hur många grader den lämnar ifrån sig till poolvattnet och när vattnet går åt samma håll så fick jag störts differens


Jag har nu 10 grader i poolen hur långt tid tar det att få upp den till säg 25 grader? jag sedan finns det ju många om och men men så man har ett hum.

Det blev många frågor på än gång men frustrationen är stor hos mig och hos barnen.

Hoppas på svar.
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: RLA skrivet maj 09, 2009, 18:21:32:32
Hur stor är din VP?
Vilken temp är det på VB-f?
Vad har du för delta på VB och pool?
Hur många många timmar/dygn värmer VP din pool?

Enligt allt jag lärt mig så ska det ska vara motströmning! Det spelar i.o.f.s mindre roll när sekundärflödet är väldigt kallt som i ditt fall just nu!
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 09, 2009, 22:46:07:07
Hoppas att någon kan hjälpa mig,
Hittade en formelsamling och upptäckte då att vattenflödet från värmepumpen och poolen skall gå åt samma håll i vvx, vvs kille säger tvärt om,, dvs att flöden skall mötas för att det kalla vattnet från poolen först skall "komma i kontakt" med det kallaste vattnet i vvx för attsedan på väg ut ur vvx träffas av det varmaste vattnet, vad gäller???

Det blev många frågor på än gång men frustrationen är stor hos mig och hos barnen.
Hoppas på svar.
VVS-killen har "rätt" - stämmer även med principskiss från Pahléns som jag lagt in här.
Verkar ju dock konstigt att du inte får ngn. effekt på en 75 kW vvxl.? Kör själv med en 120 kW men fadern min har en 75 kW och vi håller både runt 28-29 grader i utomhuspooler från maj till november (mitten på oktober).
Hade själv en del problem i början (kör IVT) som bl.a. resulterade i komponentbyte i VP av lev.
Efter det har det fungerat tillfredsställande.
Finns en hel del trådar från mina "värmeväxlaräventyr", sök från Poolforumets startsida på värmeväxlare så får du en hel del uppslag som kanske kan ge mer.

Mvh. "Poolbadaren"
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: Fredric skrivet maj 10, 2009, 10:23:18:18
Jag har en NIE 1215 7 kw
VB-fram är 35(30), slår jag om termostaten som var med i Pool 10 kitet från Nibe så står det 24 (60) samtidigt går ute tempen ner till -60, vilket ger signalen till pannan att produceras värme oavbrutet.

Vad delatat är vet jag inte då jag inte vet vad det är vänligen förklara.

Jag hade besök av vvs killen i fredags så uppvärmningen påbörjades i går fm , tanken är att den skall gå dygnet runt till den är uppe i "badtemeratur" sedan gå ner till underhållsvärme,

Sedan starten av uppvärmningen igår fm tills idag vid 9-tiden så har det höjts 2-2,5 grader ipoolen, kanske är normalt, är kanske för ivrig?

Tack för svaren så länge ser fram emot att hitta "felet" för att kunna njuta av min pool som det var tänkt.

//Fredric
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: Poolbadaren skrivet maj 10, 2009, 11:15:55:55
........
Sedan starten av uppvärmningen igår fm tills idag vid 9-tiden så har det höjts 2-2,5 grader ipoolen, kanske är normalt, är kanske för ivrig?
.....
//Fredric
För mig låter det normalt och den erfarenhet jag har är att med denna sorts uppvärmning är de 2-3 gradernas ökning per dygn mkt. bra.  <antman>
Det är också självklart beroende på utomhustemp., jag vill minnas att om det på dagtid höll sig över 10 grader plus och inte under plus 5 grader på natt så "orkade" min bergvärme med att hålla sig inom 25-30 graders poolvatten konstant. (28-29 grader var det mestadels i hela badperioden).
Så håll ut!  8)  Lyckas du med att öka 2 grader per dygn skall du bara ha, som du själv säger, lite tålamod!  O0

Mvh. "Poolbadaren"
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: RLA skrivet maj 10, 2009, 15:29:04:04
Delta = skillnaden före efter en förbrukare, typ 35 in, 29 ut ger delta 6.
Sorry för fikonspråket!

Jag tror nog att din anläggning fungerar som den ska, du får ha lite tålamod!
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: Fredric skrivet maj 10, 2009, 20:37:05:05
Tack för alla svar, ursäkta för min dåliga svenska, det gick lite för fort sist.

När man köper en pool av ett företag som inte har någon koll utan man har fått ett paket hemskickat och sedan försöka bygga efter eget huvud, beskrivning motsvarande fanns inte ,fick en handritad skiss på hur det skulle vara kopplat, hmm rekommenderar inte att handla pool på de sättet.

Men nu verkar det vara på väg åt rätt håll.

Att ha tålamod när barnen står i badbyxorna med simmringen runt midjan och hoppar  <antman> <antman> så är en kvart att ha tålamod  ;D

Om det inte funkar framöver så återkommer jag men nya "konstiga" frågor.

Som sagt tack alla.

Fredric
Titel: SV: Problem med uppvärmning
Skrivet av: Housedad skrivet maj 10, 2009, 22:23:52:52
Hej,

Om du söker lite i forumet hittar du otaliga "poster" med lite beräkningar på temat det "kostar" 1,17 kwh att värma 1 kubik vatten 1 grad.
I ditt fall 35*1,17 = ca 41 kwh med en VP på 7 kw tar varje grad med VP knappt 6 h, sen ger solen tillskott och det är förluster speciellt på natten. Men det är som sagt tålamod som gäller.

Har själv kört en dryg vecka 12,5 timmar per dygn och klättrat från 9 till 23 grader, hoppas på "riktig" badtemp med solens hjälp i veckan.

/ Housedad