Jag har en pool 4*8 meter ca 150 cm djup och hade nu tänkt värma den,har precis installerat jordvärme och värmepump och undrar om kostnad för uppvärmning tacksam för svar
(helst inga avancerade chalmerskalkyler )
Mvh
Van the man
-
Hej,
jag har en pool på 30 m3 på gång och det överslag jag gjort pekar åt att det går åt ca 1000 kWh att värma 30 m3 till badvänlig temp och sedan går det åt ca 1000 kWh per månad att hålla tempen. Din pool har nånstans kring 45 m3 vatten så det borde bli 1500 kWh att värma upp vattnet och sedan 1500 kWh/månad att hålla tempen. Multiplicera med din energikostnad så får du vad det kostar för dej. Sedan beror det såklart på hur isolerad den är, hur varmt det är ute, om pooltäcket ligger på och såna saker.
Nu har jag inte testat detta i verkligheten, men hoppas det hjälper lite i alla fall.
-
Eftersom jag bor i samma del av landet, och har liknande poolstorlek kan mina erfarenheter vara till hjälp.
Jag kör med en Nibe 8,5 KW som drar mellan 2,2 och 2,5 KW från elnätet beroende på pooltemperatur.
Uppvärmning:
I slutet på April tog det över en vecka med svinkalla nätter att värma från 10 till 30 grader. Ca 3 grader per dag
kostnad från elnätet ca 600KWh. Huset fick ju en del av värmen förståss.
Drift:
en fin dag som vi nu haft drar poolen ca 10KWH per dag från elnätet och en kall dag (5 grader på nätterna 10-15 på dagarna) drar den ca 20KWh.
på en månad tror jag den drar ca 4-500kwh.
Poolen är i betongbalja och väl isolerad med ca 40mm frigolit.
Ett tips: Utan is startar säsongen lite tidigare! I vintras la jag 25mm frigolit över hela ytan och isolerade skimmern. Poolen måste täckas så frigoliten hålls snöfri. Kör man pumpen med jämna mellanrum så fryser inte poolen och har man tillgång till bastu är ju vinterbad (ca 5 C) är ju grymt skönt.
-
Hej,
jag håller nu på att värma upp min pool för första gången efter installation av bergvärme. Har värmepumpen Nibe1230-10kw kopplad till poolen med vvxl.
Vid igångsättning var pooltemp 14 grader - ett dygn senare 17 grader.
Enligt mina beräkningar har energiförbrukningen ökat för detta dygn med ca 50 kwh.
Det skulle betyda att jag på 3 dygn får upp tempen till badbara 23 grader till en kostnad av 150 kwh om jag tänkt rätt.
Sedan återstår det att se vad det kostar att hålla tempen.
Blev lite skrämd av Nibe-teknikern som sa att "nu sliter anläggningen som mest, det här kyler ner hålet ordentligt, värre än mitt i smällkalla vintern".
Men å andra sidan, nu ska jag snart bada!! ;)