Allt om pool, Poolforum!
PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Bidda skrivet augusti 14, 2008, 22:17:46:46
-
Heisann
Etter å ha hatt lekasje på et av solfangerne så har jeg besluttet å ta ett skritt til med PLC-systemet. Har tenkt å sette en regn/fuktføler i takrennas nedløpsrør. Den vil selvsagt bare bli aktivert når solfangerne er aktive og det er de jo ikke ved regn <sol>
I tillegg så blir det en detektor på gulvet i pumpehuset.
Trenger da 2 følere som er beregnet for 230V da PLC er en 230V. Er det tilrådelig å bruke 230V følere eller bør jeg gå for en 12/24V for å unngå fare for jorfeil osv?
-
Det beror på en hel del.
1. Din PLC kan ju ev. ha ingångar som är galvaniskt skilda från 230V. I så fall kan du ansluta givare med separat spänningsmatning till t.ex. 24V. Är ingångarna av typen "pull-up" (normalt har de en spänning på 0V och kan anslutas till 230V för att ge aktiv ingång), eller är de av typen "pull-down" (om du mäter på dem ligger de normalt på 230V och genom att sluta dem till jord markerar du aktiv ingång)?
2. Du kan byta PLC till en med 24V matning (de brukar vara mer flexibla när det gäller analoga in- och utgångar, så det underlättar anslutning av div. givare)
3. Du kan själv bygga ett interface som isolerar givarna från 230V. Då har du separat matning av givarna och använder sedan optokopplare eller reläer för att signalera till 230V-sidan. OBS detta kräver att man följer ett antal regler som gäller för komponenter och kretskort.
4. Det kan ev. vara så att det finns givare som i sig separerar signalutgången från givarsidan.
5. Finns det verkligen fuktsensorer som är avsedda för direkt matning med 230V?
Om du bestämmer dig för väg så kan jag ev. hjälpa med råd.
/Jan
-
Takker, skal sjekke pkt 1.
-
Bidda
Din PLC (zen 10c1ar v1) matas med 230VAC o in/utgångar styrs via individuella relän för dina 10 in/ut gångar. De behöver en spänning på min 85VAC för att aktiveras. Alltså kan du ej använda 12-24V som styrsignaler.
Jag har inte hittat något regnsensor, vattensensor etc som matas med 230VAC. Alla jag känner till matas med 12-24V spänning. (håller med jan_banan att det nog inte är tillåtet med så hög spänning på sådan typ av utrustning)
Iställer för att byta PLC (dyrt) så skaffa ett 12-24V hjälprelä som aktiveras av regnsensorn o som sedan skickar vidare en 230VAC spänning till din ingång på PLC.
/ronson
-
Bidda
Din PLC (zen 10c1ar v1) matas med 230VAC o in/utgångar styrs via individuella relän för dina 10 in/ut gångar. De behöver en spänning på min 85VAC för att aktiveras. Alltså kan du ej använda 12-24V som styrsignaler.
Jag har inte hittat något regnsensor, vattensensor etc som matas med 230VAC. Alla jag känner till matas med 12-24V spänning. (håller med jan_banan att det nog inte är tillåtet med så hög spänning på sådan typ av utrustning)
Iställer för att byta PLC (dyrt) så skaffa ett 12-24V hjälprelä som aktiveras av regnsensorn o som sedan skickar vidare en 230VAC spänning till din ingång på PLC.
/ronson
Yepp,
Det är en enkel och säker lösning om man installerar den korrekt.
/Jan
-
Kikket i dag på dette og som ronson skriver så blir det trafo og hjelpereleer. Vinterarbeid ;) Nå bades det og filmen er klar.....
-
Der findes 230V automatik-komponenter til styring af f.eks en pumpe i en brønd, så det kan godt lade sig gøre uden hjælperelæer. Her får enheden 230V ind, har to indgange til vand-føler samt en relæ-udgang som så kobles til 230V. Denne type kan uden problemer installeres i din pool-tavle - og indgangene er galvanisk adskilt fra de 230V.
Jeg er dog ganske enig i din og andres konklusin om at bruge 24V - og det vil formentlig også være noget billigere.
/Leif
-
leifo du har rätt, finns 230V regnsensorer också.O0
Hur känslig är din regnsensor? hur mycket vatten behövs för att den skall lösa ut?
Bidda, kolla in följande länk så spar du in pengarna på hjälprelät/kontaktor/trafo etc till någon anna pryl du vill köpa ;D
http://shop.lumex.dk/product/shop_upload/DB_VRS10_REM42_WRG82.pdf (http://shop.lumex.dk/product/shop_upload/DB_VRS10_REM42_WRG82.pdf)
/ronson
-
hittade svaret på min egen fråga i min egna tråd :D
Beklager at jeg misforstod dig.
Følersiden er den med metalbanerne som ses vende opad på billedet, dvs. den skal vendes om for at føle vand på gulvet. Jeg har placeret den mellem pumpe og sandfilter - og ved af erfaring at der nok skal komme vand nok til at trigge føleren selv ved en mindre utæthed. :'(
Mht. følsomhed sker der intet hvis man rør metalbanerne med en tør finger.
Hvis man fugter fingeren og rør ved banerne aktiveres relæet - og slipper igen når man slipper.
Føleren kan også findes andre steder på nettet. Søg på "Kemo" og "rain detector".
Mvh. leifo
-
Takker, har nå sendt lumex en mail om priser.
Fant også føler og boks, føler: Conrad. (http://www.conrad.se/?ref=tradedbl&tduid=45865c9eda2815a2bda5d250ef51dfda&url=http://www.shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad%2Dswe&subshopid=01%2Daa&act=product&prod_index=156515&cat_index=SHOP_AREA_14741_0231046&ref=tradedbl&subref=156515)
-
>:( Lumex: 2100,-DKK fy fa-- for en pris, ser meg om etter alternativer....
-
Fant en liten sak hos Omron (men 12/24V) skal undersøke pris i morgen.
her er den. (http://industrial.omron.no/no/products/catalogue/switching_components/monitoring_products/leakage_controllers/k7l/default.html)
Kan fåes med både bandsensor eller/og punktsensor.
Edit: pris fått: 2300 NOK! for en + c-skinne feste + punktsensor 515,- fro en. dette blir for dyrt >:(
-
Hvis man følger det link du sendte på føleren fra Conrad, henvises til producenten Hygosens.
Hygrosens har - udover regnføleren - en 230V enhed til niveaustyring med 2 x 2 indgange. Se linket http://www.hygrosens.com/deutsch/shop/single.html?tx_ttproducts_pi1%5Bcat%5D=87&tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=234&tx_ttproducts_pi1%5Bproduct%5D=15&cHash=52c3877ad5 (http://www.hygrosens.com/deutsch/shop/single.html?tx_ttproducts_pi1%5Bcat%5D=87&tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=234&tx_ttproducts_pi1%5Bproduct%5D=15&cHash=52c3877ad5).
Denne koster ca. 52 €.
For at du kan bruge den skal de 4 indgange dog kobles sammen 2 og 2 og det ved jeg ikke om den kan. Jeg kan heller ikke gennemskue om den kan bruge indgangene uafhængigt af hinanden, således at du måske kan nøjes med kun een enhed.
/Leif
-
Takker leifo, har samme fra Omron (brukt til aut. nivå overvåkning i poolen, koblet fra nå) men den har bare et rele så den du linker til kan passe bra. Har lest PDF-filen og tror denne kan brukes. Har sendt en bestilling sammen med 2 følere så får vi se......( Norge er jo ikke-EU så kan ta litt tid <hmm>)
Edit: ble en kostnad på 105 Euro med frakt og 2 følere.
-
Da er pryl kommet i hus :)
Blir vinterarbeid så oppdatering på montasjen kommer til "våren" <hmm>
-
Ser frem til at høre mere. Den ser noget mere avanceret ud end min :'( - men nu er det jo også et Bidda projekt O0
/Leif