Skrivet av: mossom skrivet augusti 02, 2008, 18:11:56:56
Hej

Har fått ett felmeddelande kod till min värmepump PSA,  är det ngn här som har en PSA, felkoden är A1d, och man ju inget geni vad gäller teknik.
Titel: SV: Felmeddelande värmepump?
Skrivet av: perman skrivet augusti 03, 2008, 13:02:18:18
Hej, felmedelandet är flödet på vattnet  antingen för mycket flöde eller för lite ,testa ock justera flödet på nedersta kranen på bypassen vid inloppet på pumpen./ Perman
Titel: SV: Felmeddelande värmepump?
Skrivet av: Pea skrivet augusti 04, 2008, 13:08:58:58
jag är tvungen att strypa utgående flödet från värmepumpen något för att uppnå ett tryck genom växlaren som pumpen gillar.
Titel: SV: Felmeddelande värmepump?
Skrivet av: Steffe skrivet augusti 04, 2008, 13:30:59:59
AID = Fel flöde. Du har för lite flöde till värmepumpen vilket för att flödesvakten inte slår till.

Se till att mer flöde går igenom själva värmepumpen genom att strypa själva bypass-ventilen (inte de ventilerna som sitter på ledningarna som går till och från värmepumpen utan den som sitter mellan t-rören som går till dessa). Sätt den på 45° så bör det fungera.
Titel: SV: Felmeddelande värmepump?
Skrivet av: mossom skrivet augusti 06, 2008, 22:17:40:40
 :) O0  jag har gjort som ni sagt, värmepumpen startade, och jag har åter fått en tempererad pool, jag vet inte hur jag skall tacka er, men här får ni en kram.
Titel: SV: Felmeddelande värmepump?
Skrivet av: Fia skrivet augusti 06, 2008, 22:42:40:40
Hej Mossom, vad har du för pool? Kanske en bild, t o m? :angel:
Titel: SV: Felmeddelande värmepump?
Skrivet av: Samses skrivet augusti 21, 2008, 13:07:57:57
Samma sak händer när filtret bör tjocka igen p.g.a. backspolningsbehov.