PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mikkola skrivet mars 26, 2006, 23:41:25:25

Titel: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: mikkola skrivet mars 26, 2006, 23:41:25:25
Vilken storlek på värmeväxlaren ska jag ha? Poolen är på ca 30m3 och eldar med pellets, dvs varmvatten som är mellan 70-80 grader. Flödet är på ca 11m3/h

Miamipool har en på 13kW, 28kW, 40kW och 75kW
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: RLA skrivet mars 27, 2006, 00:15:27:27
Helt oventenskapligt: 28 eller 40 kW.
28:an räcker, men 40:an gör jobbet snabbare! skiljer det lite i pris? den större!

Till så "lite" vatten behövs inte 75 kW, det är den jag har till VP och 42m3, till villapooler är 75:an först och främst avsedd för lågtempsystem = VP. 75:an ger ca 37 kW vid 50 grader hetvatten!

13 kW blir onödigt klen tror jag!
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: mikkola skrivet mars 27, 2006, 02:06:11:11
40kW hos Miami kostar 4540kr, 28kW kostar 3885kr.

40kW hos Poolmans kostar runt 4000kr

Blir nog en 40kW ifrån Poolmans...

Ska man shunta ut 80 gradigt vatten i den eller vad ska det vara? Tänkte använda slå på/av cirkpumpen för att slå på/av värmeväxlaren.

EDIT: Efter lite nattsurf hittade jag en 40kW för 3800kr hos http://www.poolaren.se/?id=54 (http://www.poolaren.se/?id=54) Denna klarar 12m3/h så jag har 1m3 tillgodo  :)
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: RLA skrivet mars 27, 2006, 08:50:09:09
Ska man shunta ut 80 gradigt vatten i den eller vad ska det vara? Tänkte använda slå på/av cirkpumpen för att slå på/av värmeväxlaren.

Visst, vid 80 grader primär får du märkeffekten på vxl, om poolvattnet är 20 grader, när diffen minskar minskar effekten.
Det verkar ju förnuftigt att stänga av vxl när den inte används, annars får du ju 80 gradigt vatten stående i vxl som kommer ut i poolen, tror det blir obehagligt om man råkar stå vid insprutet när detta sker!

Notera att från Pahléns finns två typer av vxl, en Maxi-Flo som är en rör-vxl och en Hi-Flow som är en spiral-vxl, största skillnaden är nog att Hi-Flow har högre kapacitet på sekundären, samt att Hi-Flow blir fysiskt större i samma Kw!
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: henkeblom skrivet maj 11, 2007, 06:13:02:02
Tja

Om man har VP ska man då ha 75kW. Är det bara så eller går det med 40kW. Den jag pratade med på Folkpool sade att 40kW räcker men jag är inte säker.
Poolen kommer att bli på 33m3
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: RLA skrivet maj 11, 2007, 08:30:52:52
Eftersom VP är en lågtemperaturmaskin är det mycket bättre med 75kW-vxl.
Effekten på en 75:a kommer att vara mycket lägre än märkeffekten!
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: mikkola skrivet maj 11, 2007, 10:46:33:33
Tja

Om man har VP ska man då ha 75kW. Är det bara så eller går det med 40kW. Den jag pratade med på Folkpool sade att 40kW räcker men jag är inte säker.
Poolen kommer att bli på 33m3

Jag har en på 40kW. Ska prova den denna säsong med VP. Ena rörkrökaren som var här och gav mig offert på bergvärmen sa att 40kW är för lite och att han haft problem hos en annan kund. Han hade iof lite skumma åsikter om allt och var väldigt billig...så vad vet man... Dom andra 2 sa att det inte skulle vara några problem.

Med lite intrimmning så tror jag det blir bra med en 40kW :)

Annars kan henkeblom få köpa min 40kW nästa sommar ifall det inte fungerar här hemma   ;)
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: henkeblom skrivet maj 11, 2007, 11:57:33:33
kan någon förklara allt detta med 40 resp 75. Min pump är ju på 15kW och om man har en växlare på 19kW så kan ju inte pumpen ge mer än max 15kW iaf...eller hur funkar detta igentligen??

På lite enkel svenska för en som inte är så haj på detta.

Ps jag har faktiskt ändrat till 75 iaf nu. det rör sig om 1800kr mera så det tar jag. Better safe then sorry tänkte jag..
Titel: SV: Storlek på värmeväxlare
Skrivet av: Rickard skrivet maj 11, 2007, 12:05:09:09
den angivna effekten på vvx:en gäller för vatten med framledningstemp 80 grader och returtemp 60 grader, mediat som skall värmas kan jag inte på rak arm, men tror de räknar med 20 grader?

Eftersom man i en poolapplikation där man värmer med värmepump helst inte vill att framledningstempen skall behöva gå över 45 grader men ändå kunna värma vatten som är ca 30 grader varmt så måste man "överdimensionera".

Personligen har jag väldigt svårt att förstå varför inte poolförsäljarna ber Pahlens och andra leverantörer ange effekten på värmeväxlarna för de temperaturer som är normala när man värmer med värmepump.
Borde inte vara svårt alls att få fram.