PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: emil skrivet juli 01, 2008, 21:45:50:50
-
Har installerat en Maxitemp 51, och jag undrar om det är någon som vet hur bypassen skall ställas för vara optimal inställd, pratade med pool leverantören han sa att kör hela poolflöde genom den, den bryter om det blir för högt då kan du öppna bypassen lite.
-
hur många m3/tim klarar din pump?
-
Den ger 18 M3/timmen
-
Vi har samma VP, Maxitemp 51, och kör hela flödet igenom den. Som jag förstått det så är det vid för lågt tryck som den stänger av.
Värmemässigt borde väl temperatur/vattenflöde ta ut varandra helt så jag kan inte se någon anledning att inte köra fullt spett genom VP:n.
Jag brukar köra via bypass-kopplingen när jag dammsuger. Omutifallatt det skulle följa med nåt skräp...
-
Tack så mycket, jag låter hela flödet gå igenom värmepumpen.
-
Om man har fullt tryck på sin pump till VP:n, så sliter vattnet upp den inne i fortare.
Dom är inte gjorde för fullt tryck.
//Janne
-
hej
vad menar du med fullt tryck efter vad jag kan förstå så beror det på vilken motor du har jag i mitt fall har 0,75 hk det är inga problem att använda den enligt Gullberg o jansson utan bypassslinga
mvh carlos <sol>